Здраствуите колеги.Хотелбы спросить можно нет установить ID -974 на трехфазный электродвигатель . Для работы с электрокраном и контроля температурного режима в камере +2+5 .
Здраствуите колеги.Хотелбы спросить можно нет установить ID -974 на трехфазный электродвигатель . Для работы с электрокраном и контроля температурного режима в камере +2+5 .
Можно даже 961.
А ху из зе электрокран?
Электрокран нужен если поставлю второй компрессор такойже на двойной испаритель для минусовой температуре -10-14 отайку делать горячими парами если можно так сделать опишите.
Похоже у тебя НКРовская камера с двумя ВСэ, а краном ты соленоид величаешь? На минуса надо 974 ставить.
Пиши по русски или фото давай.
фреон 22---поосторожней с электрокраном тут сантехников нету,за это бить будут,поставь электромагнитный клапан,я думаю ты хочешь вкючать второй агрегат для минусовой температуры в камере ,распиши подорбней что хочеш от установки:confused:
Мы в эти испарители встраивали ТЭН 2 шт для электрооттайки , на оттайке газом долго ВСэ не живут.
установку еще не сделал, но думаю как лучше сделать.У меня стоял двойной испаритель на камере 8куб.морозил очень хорошо но современем нужно было компрессор ВСэ потом другой да и грому очень много ,сейчас один есть ВСэ-1250 ,другой незнаю какой поставить может ASPERA Т2155Е R 22 низкотемпературный в крайнем случае чтоб один работал, или среднетем. объемом на 10 куб/м холода ASPERA J 9232E R22 через ОЖ с ТРВ импорт. TI /E/-Н..R22 дроссель проход 0(0) 1,3 kw. Работают три ВСэ -1250 уже года 3 с такими ТРВ проблем небыло. Бувают утечки по гайкам небольшие наверное они своевременно отходят.
фреон22, лучше бы тебе подобрать другую воздушку имхо. это старьё неэффективное. да и оттайка с тэнами для компрессора полегче будет.
Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )
В такой ситуации. Самый хорший выход, не мудрить. Все ВСэ снимаются и отвозятся в пункт приема метала. Ставишь полностью новый агрегат с испарителем и пультом управления. В зависимости от условий работы. рекомендую собирать пульт самостоятельно. Ты будешь в почете и зак доволен. А так и холодильник толком работать не будет и деньги на ветер.
Согласен если нет ничего приходится чимичить на лето.То какую марку воздушки приобрести она идет с ТЭНами.Собрать конечно соберу да и совет дали много здесь БОЛЬШОЕ ВСЕМ СПАСИБО .А если ТЭНы то какой марки нужно .Cоберу скину фото и результат но нескоро.
Не перевелись еще мастера на Руси, из говна конфетки делают ;-)))
НАЧТЕХ привет из Молдовы. Спасибо за советы по монтажу хол. камеры. Собрали всё работает отлично темп. -20. Зак доволен.
НКР с двумя ВСЭ 1250 на 22 фр. свободно вытягивает-16. Правда когда мы их монтировали о контрол. в СНГ никто и не слыхал. Сейчас бы не за такое и не взялса бы. Шоб такие ВСЭ заработали в низко темпер. режиме я бы приладил ещё кучу прибамбасов. Захочеш делать по правилам отпишись расскажу подробней
Дедок.Если есть чем помочь советом я не против .Посмотрю прикину сделаю так как должно быть по правилам .Одна голова хорошо а две еще лучше непротив еще одной мысли.
фреон22, мои вопросы обьём камеры . ВСЭ- 1250 2штки есть в наличии или будешь искать. отчего испаритель. Что будете охлаждать или хранить и при каком темп.режиме
сегодня хотел сфотографировать расположение тэн в испарителе , но не дали пропуск к ближайшей камере с переделанным испарителем (режим), так что пришлось делать корявый рисунок прошу за художества строго не судить.
итак схема
Вложение 2207
пояснения, в ламелях на испарителе есть разрывы, первый вид-вид спереди красным выделены тэны , тэны располагаются в разрывах ламелей, второй вид - вид слева показывает расроложение тэн внутри испарителя, третий вид- вид справа точки- концы тэн.
в плоскости слева делаем три отверстия на 14мм, по вертикали по центру, а по горизонтали напротив разрывов в ламелях, затем буром на 12мм(за неимением длинного сверла) на малой скорости делаем проход вдоль испарителя по разрыву в ламелях слева на право стараясь выдержать расположение по центру, в месте выхода бура справа делаем отверстия 14мм.
тэны подбирались по длине гнулись рычажным трубогибом диаметр тэн 10мм мощность 1,0-1,2 квт 220 в
думается можно уйти от двух агрегатов поставив дистрибьютер-"краб"-нафиг две секции..и посадить на одно трв..переделать оттайку как советует ColdSir.. только агрегат помощнее придётся взять)) что думаю проблематично при таком бюджете..
Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )