Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 61

Тема: Двунаправленный фильтр осушитель

Комбинированный просмотр

  1. #1

    По умолчанию Двунаправленный фильтр осушитель

    Здравствуйте!
    Мне надо сделать реверсивный теплонасос с двунаправленным ЭРВ, в продаже есть двунаправленные фильтры осушители. В прошлых своих проектах всегда ставил фильтр осушитель перед ТРВ, а как быть в данном случае, как ставить фильтр осушитель для двунаправленного режима работы? Да. и как ставить смотровое стекло чтоб видеть достаточность фреона?
    Еще желательно как то поставить ресивер фреона, так как установку будет работать в очень широком диапазоне температур конденсации.

  2. #2

    По умолчанию

    подскажите, как это делается в профессиональных системах?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Cлесарь Посмотреть сообщение
    с двунаправленным ЭРВ,
    а такие есть ?

  4. #4

    По умолчанию

    Да. есть такие.. Как фирменные, так и не очень...
    А как иначе предполагается делать реверсивный теплонасос без каких-то особенных ухищрений работающий как в тепло, так и в холод, кроме как применив двунаправленный ЭРВ ?

  5. #5
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,362

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Cлесарь Посмотреть сообщение
    Да. есть такие.. Как фирменные, так и не очень...
    А как иначе предполагается делать реверсивный теплонасос без каких-то особенных ухищрений работающий как в тепло, так и в холод, кроме как применив двунаправленный ЭРВ ?
    Примерно так же как это реализовано в обычном старт-стопном кондиционере - вторым набором дросселирующих устройств.
    Двунаправленные ЕРВ попадались, но в нынешнее время лучше подумать о использовании широкодоступных компонентов.

  6. #6

    По умолчанию

    для начала поясни что делаешь и что подразумеваешь под понятием тепловой насос в твоём понимании. какое у него назначение? Скинь ссылки двунаправленных фильтров и ЭРВ. По сути любой холодильник можно назвать тепловым насосом.

  7. #7

    По умолчанию

    или посмотри схемы чиллеров с реверсивным режимом там тоже эрв используют.
    в кондиционерах с эрв просто клапан переключения потока стоит.

  8. #8

    По умолчанию

    На хол оборудовании то же встречаются клапаны переключения потока.
    В моём понимании "тепловой насос" , это хол оборудование служащее для отопления помещения.

  9. #9

    По умолчанию

    Меня сейчас интересует как правильно использовать фильтр осушитель совместно с ЭРВ в двунаправленной системе? Когда жидкостная фаза фреона может следовать через ЭРВ как в прямом. так и в обратном направлениях.
    Теплонасос обычный, геотермальный, HVAC система с бойлерной для хоз. воды водогрейкой.

  10. #10
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,362

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Cлесарь Посмотреть сообщение
    Меня сейчас интересует как правильно использовать фильтр осушитель совместно с ЭРВ в двунаправленной системе?
    Поставить разборной фильтр и вообще не заморачиваться. В правильно рассчитанной и собранной системе мусор может быть только в первое время после запуска, а дальше фильтр(механический) фактически не нужен. Другое дело фильтр как поглотитель остаточной влаги и кислоты.

  11. #11

    По умолчанию

    Ничего не понял. А как сделано в подобного типа, с реверсом по фреону, заводских системах?

    если механический фильтр в дальнейшем не нужен, что тогда в процессе нескольких лет эксплуатации черной массой забивает тканевую фильтрующую часть фильтра? быть может выработка металла трущихся частей? возможно алюминиевых и чугунных деталей?

  12. #12
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,362

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Cлесарь Посмотреть сообщение
    ... что тогда в процессе нескольких лет эксплуатации черной массой забивает тканевую фильтрующую часть фильтра? быть может выработка металла трущихся частей? возможно алюминиевых и чугунных деталей?
    В моем опыте в более чем 90 % случаев это неверный расчет конденсатора, перегрев масла и "черной массой забивает тканевую фильтрующую часть фильтра". Остальные случаи это проблемы с режимом работы установки - если наблюдается "залив" или проблемы с возвратом масла то появляется "выработка металла трущихся частей? возможно алюминиевых и чугунных деталей?"

  13. #13

    По умолчанию

    А может быть просто количество мотор-часов сколько отрабатывает система за несколько лет?
    Я в основном по системам, нарабатывающим около 10000 мотор-часов за три года.

    Так а как же все-таки сделан фильтр-осушитель и ЭРВ при реверсе фреона в фабричных системах?

  14. #14
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,362

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Cлесарь Посмотреть сообщение
    Так а как же все-таки сделан фильтр-осушитель и ЭРВ при реверсе фреона в фабричных системах?
    filtr-reversivniy-danfoss-DMB-spb.jpg

  15. #15

    По умолчанию

    Два обычных фильтра и два обратных клапана, делов то...

  16. #16

    По умолчанию

    partisan, а как подключать два обратных клапана?
    Фильтр при таком подключении будет работать всегда перед ЭРВ при любом направлении фреона?

  17. #17

    По умолчанию

    Я предложил вместо двунаправленного, выше на картинке. А где ставить, Вам решать.
    А ЭРВ тоже можно два однонаправленных, переключать клапаном. Тогда и фильтры обычные.

    У меня вопрос, зачем реверсировать дорогой тепловой насос, имея практически дармовую холодную воду из скважины?

  18. #18

    По умолчанию

    Ничего не понял. Как это зачем реверс?
    А летом дом охлаждать и хоз. воду греть в бойлере как без реверса фреона?

    А сколько же это тогда будет стоить если ставить два однонаправленных ЭРВ? в два раза дороже?
    почему не использовать сразу один двунаправленный ЭРВ?
    Да и к тому же, поговаривают что для открытия обратного клапана требуется какое-то избыточное давление. Это что получится, дополнительная нагрузка на компрессор? Выше потребление эл. энергии?

  19. #19

    По умолчанию

    Чтобы нагреть воду, реверс не нужен.
    А охладить дом можно водой из скважины.

    И учитывайте, холодопроизводительность Вашего насоса на охлаждение будет в два-три раза выше, чем на обогрев.

    А Вы холодный воздух в комнаты собираетесь подавать по тем же каналам и в том же направлении, как и теплый?

  20. #20

    По умолчанию

    не понимаю как это сделать. в системе hvac даже кнопку на комнатном термостате нажимать не надо, как только температура в доме станет выше установленной, то охлаждаться дом начнет само собой. зачем для этого как-то применять воду из скважины? ведра с водой от скважины в дом заносить?

    не понимаю, как хладопроизводительность будет в два-три раза выше на охлаждение? разве хладопроизводительность не привязана к объемной производительности компрессора? компрессор при работе в холод или тепло вроде тот же самый остается.

    почитайте что такое hvac, коим преимущественно пользуются люди в своих домах целого континента, как там воздух подается зимой и летом. у меня сделано точно так же.