Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 40

Тема: Масло для Данфос SC-18CLX

Комбинированный просмотр

  1. #1

    По умолчанию Масло для Данфос SC-18CLX

    Коллеги, подскажите плиз, сколько масла нужно в Данфос SC-18CLX(R404a), и покатит ли Suniso-32 вместо родного? Контур порвало (трещина в испарителе), и насосало воды по полной. Мож успею спасти. Что бы занести ветрину в магазин, разбирали часть стены, поэтому ремонт весь на месте и после закрытия магазина. Или мож ссылочку по теме? Зараннее благодарен.

  2. #2
    Холодильщег
    Регистрация
    22.03.2009
    Сообщений
    9,382

    По умолчанию

    500 грамм синтетики, эту юзаю, нравится

  3. #3
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,938

    По умолчанию

    количество есть в даташите в архиве. совместимость масел там же. попробуй не напрягая других найти сам))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  4. #4

    По умолчанию

    muravei77, Я в инете полный "лузер". Знал бы где искать и как, мож и нашел бы. Но тем не менее спасибо за совет. Буду развиваться. Ммм.? Что такое даташит?

  5. #5
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    Suniso SL32 можно

  6. #6
    Холодильщег
    Регистрация
    22.03.2009
    Сообщений
    9,382

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от начтех Посмотреть сообщение
    Suniso SL32 можно
    Ты спрашиваешь или утверждаешь?
    Если полная замена масла, то чего боятся ?

    з.ы. по секрету -залей "могула" и заправь 22-м, но никому не говори ,что я сказал.

  7. #7

    По умолчанию

    ded t, да, замена поная.Когда заменил фильтр, стал вакумировать, вакумник насосал киселя, так что пришлось в нем еще масло менять. У меня в работе полугерметики, а с "малышами" редко сталкиваюсь.

  8. #8
    Холодильщег
    Регистрация
    22.03.2009
    Сообщений
    9,382

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от edelwais Посмотреть сообщение
    У меня в работе полугерметики, а с "малышами" редко сталкиваюсь.
    Ну тем более, чего тебе боятся.
    Режим витрины какой?

  9. #9

    По умолчанию

    ded t, +5...-5 универсальная.

  10. #10
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,938

    По умолчанию

    на форуме есть "загрузки" или архив... http://www.holodforum.ru/downloads.php?do=file&id=428
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  11. #11
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    говорю что если у
    edelwais, есть Suniso SL32(почему тогда указывает именно это?), то можно заменить.

  12. #12

    По умолчанию

    начтех, да в наличии из синтетики тока такое масло.

  13. #13
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,938

    По умолчанию

    залить то можно хоть битцеровское 32 хоть EAL 32. но смотри таблицу возможного смешивания.
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  14. #14

    По умолчанию

    muravei77, я не про добавку масла, а про полную замену. Родного мне точно не привезут. А Suniso SL-32 аж с головой привезли.

  15. #15
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    Лей(меняй), только влагу убери

  16. #16

    По умолчанию

    начтех, мою обычно нефрасом (калошей) у меня ее несколько бочек. Поэтому должно сработать, она и испаряется полностью. Поэтому если SL-32 пойдет, то завтра сделаю. Огромное спасибо за совет.

  17. #17
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,938

    По умолчанию

    раздербанить по единицам-промыть той же калошей-продуть и на вакуум на сутки. не будет проблем.. ну и фильтр хороший конечно.
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  18. #18

    По умолчанию

    muravei77, просто не знаю как повлияет 32-е масло на обмотку Данфоса. Вобщем, суть вопроса именно в этом. Копланды у меня как часики, а тут немного затруднился. Селаю в лудшем виде. )

  19. #19
    Холодильщег
    Регистрация
    22.03.2009
    Сообщений
    9,382

    По умолчанию

    у "копландов" не влияет ,а у "данфосса" повлияет.
    А вот если в обмотке вода, то и галоши не спасут.
    Я бы в таком t-режиме на 22-й бы перевел.

  20. #20

    По умолчанию

    ded t, меня смутил кисель, значит можно предположить, что обмотки уже не в порядке, не мертвые еще но и не в норме уже. Вынести ветрину в мастерскую никак, это стены надо разбирать, в двери не лезет. Придется после закрытия сегодня (если получится) торчать там до победного, дербанить на части, мыть и все такое. А утром она правдами-неправдами должна заработать, таковы условия магазина. Так что сегодня меня с вами наверное не будет. Жесть.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Контроллер Данфос АК-РС-351
    от denekros в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.06.2020, 15:51
  2. бонусы от данфос
    от RusCharyev в разделе Вопрос
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 08.08.2015, 14:30
  3. компрессор данфос sc15cl
    от LERbI4 в разделе Компрессоры
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 10.05.2014, 13:21
  4. данфос sc 15
    от химик в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 22:14
  5. Характеристики компрессора Данфос
    от AleksF в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 07.09.2010, 22:37

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •