    По умолчанию почему не тянет морозильная камера?

    Всем привет. Вопрос такой. Есть морозильная камера 8м3. Работала нормально в течение 5 лет. Температуру держала -15. Сгорел компрессор. Заменили - сказали, что поставили такой же по харрактеристикам. Производитель - Aspera.
    Теперь она выдаёт не ниже -3. Ничего не могут с ней сделать. Причём это та фирма, которая нам её монтировала 5 лет назад. Говорят нет запаса по мощности и при такой жаре (температура воздуха вокруг компрессора 41 градус) она больше не потянет. Подскажите что можно предпринять и как снизить температуру хотя бы до -8?

  2. #2

    По умолчанию

    Это типичная летняя ситуация!чем то дейтвительно на малую производительность КМ!!!

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо за отклик, а может быть заменить компрессор на более мощный?

  4. #4

    По умолчанию

    не поможет, на такую жару только агрегат увеличивать(летом сливать фреон в баллон, зимой заправлять его же, при отсутствии утечек), если отсутствуют неконденсируюмые примеси

  5. #5
    Местный Аватар для zausenets
    Регистрация
    15.04.2009
    Сообщений
    5,737

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от андрс Посмотреть сообщение
    температура воздуха вокруг компрессора 41 градус) она больше не потянет
    мне кажется важнее температура конденсатора ( точнее - какое переохлаждение). похожую проблему решал позавчера цветочникам. кондер забит, не обслуживается , агрегат расположен в тамбуре ( замкнутое пространство), вытяжной вентилятор (для форточек) забит- заклинил. все устранил, добавил немного 22 - утром 8 градусов, как просили. )

  6. #6

    По умолчанию

    спасибо за совет. промываем конденсаторы через день струёй воды. весь блок смонтирован на улице но в спуске в цокольный этаж, поэтому там практически нет движения воздуха. стоят три агрегата на 3 камеры, два на плюсовые и один - он расположен чуть ниже, на минусовой. и ещё когда то соседняя фирма прилепила наружный блок сплит-системы. в общем есть чему нагревать воздух, который и без того горячий.

  7. #7
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,938

    По умолчанию

    Андрс, какой был компрессор и какой поставили? и раньше то летом были проблемы такого рода?

  8. #8
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    сделайте теплообменник. кпд увеличится

  9. #9

    По умолчанию

    Судя по всему впарили компр меньшей производительности

  10. #10

    По умолчанию

    Парни, раньше таких проблем не было. Компрессор поставили Aspera NEK 2134 GK - новый. Объём камеры 8 м3. С компанией работаем уже пятый год. Они же нам камеру и монтировали. А вот насчёт теплообменника СПАСИБО - надо подумать как лучше его приспособить.

  11. #11

    По умолчанию

    на том компрессоре можно вытянуть ту же температуру, если использовать предохлаждение жидкости, ну а если с такой мелкотни взять и сделать рекуперацию)))))), то там вообще проблем небудет

  12. #12

    По умолчанию

    мля,парни вы че молотите,какое переохлаждение, какая рекуперация,какое летом сливать а зимой заправлять?
    Ilyuhin33, вы фамилию компрессора видите?
    явная ошибка создателя темы,или неадекватная на...бка исполнителей заказа.

  13. #13

    По умолчанию

    андрей 08, малаца..!!! +100... в который раз перечитал все и добавить нечего.

  14. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрс Посмотреть сообщение
    и ещё когда то соседняя фирма прилепила наружный блок сплит-системы. в общем есть чему нагревать воздух, который и без того горячий.
    Цитата Сообщение от Андрс Посмотреть сообщение
    температура воздуха вокруг компрессора 41 градус
    И какое давление конденсации должно быть при такой температуре окружающей среды? Как давно соседняя фирма поставила наружный блок?

  15. #15

    По умолчанию

    Соседняя фирма поставила наружный блок уже 4 года как, камера работала нормально - справлялась. А вот какое давление конденсации должно быть при такой температуре я сказать не могу. Уважаемый Frigoriste - я не профи в этой области. Буду признателен если просветите по этому вопросу.

  16. #16

    По умолчанию

    Андрс, смотри личку, отписался...

  17. #17
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,938

    По умолчанию

    подозрительно маленький компрессор.. а что стояло то?

  18. #18

    По умолчанию

    кто бы знал что там у него стояло... И на чем...

  19. #19
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,938

    По умолчанию

    на восьмикубовку компрессор от прилавка... круто.

  20. #20

    По умолчанию

    компрессор j2212gk фреон r404a - он же и стоял всегда. будем ставить дополнительный испаритель. что получиться напишу.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Морозильная камера ДХ-416-4
    от badapple в разделе NORD - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.09.2016, 16:53
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.01.2013, 19:15
  3. морозильная камера
    от Александрр в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 30.10.2010, 13:29

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •