Показано с 1 по 9 из 9

Тема: Холодильная кондитерская витрина Glacier ВСК-1,4 Мария+, количество фреона?

Комбинированный просмотр

  1. #1

    По умолчанию Холодильная кондитерская витрина Glacier ВСК-1,4 Мария+, количество фреона?

    Здравствуйте.
    Приехал на вызов на шильдике нет количества фреона. Температура была +17 градусов
    404 фреон , капиллярка, компрессор secop SC15CL 695ватт при -23.3.
    По манометру 3 атм было, но был забит конденсатор. Продул компрессором, температура начала падать и за 1.5 часа до +13 упала, уехал, предыдущий мастер его перезаправлял, мог он туда надуть больше фреона чем надо?
    Трубка на выходе из испарителя на входе в компрессор +20гр по тепловизору.
    Вызывали для того что бы именно заправить фреоном, ну я отговорил.
    В итоге сколько же в ней должно быть фреона?

  2. #2

    По умолчанию

    Пока есть фреон в системе, надо искать дырку, узнать, когда последний раз заправляли.
    Если не нашел, и под опрессовку не согласны ставить. Вакуумируешь и заправляешь, раз доза неизвестна, то тут только щупать пальчиками, как обмерзает испаритель и как при этом греется конденсатор.
    Говорить какое рабочее давление бесполезно, у меня низкотемпературные компрессора на холодильных столах подобный производитель загнал на -10 кипения, в предел. Ну думаю в пределах 2...3 бар будет. Учитывать, что могла забиться капа от жары.
    Наверное больше 600 грамм не должно, но всякое бывает с этими производителями.

    Конечно надо конструкцию смотреть, инет пишет про статическо динамическое охлаждение, это как два испарителя? Статический вверху и внизу динамический.?
    Последний раз редактировалось mihail97; 19.03.2026 в 22:00.

  3. #3
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    14,261

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Пока есть фреон в системе, надо искать дырку, узнать, когда последний раз заправляли.
    Если не нашел, и под опрессовку не согласны ставить. Вакуумируешь и заправляешь, раз доза неизвестна, то тут только щупать пальчиками, как обмерзает испаритель и как при этом греется конденсатор.
    Конечно надо конструкцию смотреть, инет пишет про статическо-динамическое охлаждение, это как два испарителя? Статический вверху и внизу динамический.?
    Да уж - "тип охлаждения - гибридно-статическое". Насчет давления советовать трудно, надо выводить обмерзание линии всасывания почти до компрессора при максимально допустимой температуры воздуха в камере. Предыдущий мастер вентилятор не менял? Часто проблема именно в этом.
    Давление три бара в работе или при стоянке? Для работающего агрегата такое давление при +13 может быть нормальным, а при стоянке это явный признак утечки.
    Начинать надо на полностью пустой витрине (чтобы не заглядывали туда), в работе для начала держать давление +1,5 бара (ближе к низкотемпературному режиму), максимально может быть в пределах +2,8 бар уже на уставке. А потом уже добавлять грамм по 20, и наблюдать по своему электронному термометру за снижением температуры.
    Я, например, считаю даже секунды на падение отдельной десятичной градуса, и чем резвее падает, тем лучше идет процесс. Добавляешь - процесс тормозится на пару минут, это нормально.Создавать переизбыток, чтобы потом стравить - нерационально, газ трехкомпонентный, можешь нарушить пропорции.

    Добавлю: придется тебе обратиться к производителю - эта витрина заявлена под хладагент 134а, присмотрись, не менял ли предыдущий спец капиллярку!
    https://kobor.ru/products/vitrina-ho...3ma48512377088
    Иначе, боец, это твой залет будет! ))) Летом однозначно.
    Последний раз редактировалось Вьюга4; 20.03.2026 в 20:22.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    ...Создавать переизбыток, чтобы потом стравить - нерационально, газ трехкомпонентный, можешь нарушить пропорции.
    Ерунда это полная, поверь 26 летней практике, заправки 404-го.

  5. #5

    По умолчанию

    Витрина на 404м, там шильдик, давление конечно на рабочем холодильнике, и работники утром пришли там +7. Всё починил, в итоге просто почистил конденсатор, я в принципе так и сказал, что не надо перезаправять. Клиенту верить нельзя, любую чушь могут нести. ))

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Холодок Посмотреть сообщение
    Витрина на 404м, там шильдик, давление конечно на рабочем холодильнике, и работники утром пришли там +7. Всё починил, в итоге просто почистил конденсатор, я в принципе так и сказал, что не надо перезаправять. Клиенту верить нельзя, любую чушь могут нести. ))
    +7 многовато, хотя, неизвестно, как настроена блокировка оттайки и контрольная точка с дифференциалом. Не знаю про конкретную витрину, но большинство за 1.5 часа набирает контрольную точку.
    Иногда бывает очень полезно прислушаться к тем, кто стоит у прилавка, если они контролируют работу витрины, то легко замечают её отклонения в работе. Если в витрине было +17*С, то это говорит или не следили за режимом или есть ещё неисправность. Обычно когда следят за режимом, ковёр на конденсаторе замечают сразу при превышении температуру например до +10. Резкое повышение это или пакет прилетел или накрылся мд.

  7. #7
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,938

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Иногда бывает очень полезно прислушаться к тем, кто стоит у прилавка, если они контролируют работу витрины, то легко замечают её отклонения в работе.
    +100500... это истина и начало ваще сервиса. спроси баб))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  8. #8
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    14,261

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Холодок Посмотреть сообщение
    Витрина на 404м, там шильдик, давление конечно на рабочем холодильнике, и работники утром пришли там +7.
    Ну кондитерка у меня настраивается как раз +4...+7, ну немного могло быть из-за оттайки. И перебои со светом ночью могли сбить запомненную информацию.
    Цитата Сообщение от Холодок Посмотреть сообщение
    Всё починил, в итоге просто почистил конденсатор, я в принципе так и сказал, что не надо перезаправять.
    Проверь, насколько забит конденсатор, поставив фонарик со стороны компрессора. У меня в этом году уже который случай, когда конденсатор снаружи чистый, а при промывке оттуда прямо черные тампаксы летят!!! И насквозь не просвечивается даже по краям...

  9. #9
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,938

    По умолчанию

    посопливила колбаса... сунула -тепло.. слушайте и внимайте)))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •