Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Мульт: Toshiba M9SKV-E + M13SKV-E / M18 UAV-E не холодит канал В.

  1. #1
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,428

    По умолчанию Мульт: Toshiba M9SKV-E + M13SKV-E / M18 UAV-E не холодит канал В.

    Мульт: Toshiba M9SKV-E + M13SKV-E / M18 UAV-E
    в эксплуатации 13 лет.

    Канал А (M9SKV-E) работает нормально во всех режимах.
    Канал В (M13SKV-E) работает нормально на тепло,
    но, иногда, не холодит.

    Код ошибки с ПДУ:
    02 1C

    Код ошибки НБ, на плате связи:
    первый и последний светодиоды светятся.
    IMG_20240724_074852.jpg

    IMG_20240724_145021.jpg

    [ATTACH=CONFIG]67905[/ATTACH

    Причина:
    CN14 - TGb sensor.
    Пробит термодатчик на всасе канал В.
    Норма: 10 КОм.
    Стало: 2 Ом.

    IMG_20240728_112726.jpg

    1 - Почему пропадает запитка связи канала В,
    в плате связи НБ,
    когда фиксируется авария (TGb sensor) - ?

    2 - Почему пробился термистор (TGb sensor) - ?

    3 - Допускается ли установка толстого термистора 10КОм вместо тонкого термистора 10КОм - ?

    S/M, eng.
    https://clck.ru/3C5sAHIMG_20240724_080054.jpg

  2. #2
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,428

    По умолчанию

    Доработка.
    На заводе сверху электронного бокса плат НБ расположили тонкий лист бесполезного поролона.

    Плату MCC-5009-03 надо изолировать от верхней металлической крышки электронного бокса доп. листом стеклотекстолита 1500мм/200мм/1мм.

    В противном случае, при падении сосульки зимой выгорает плата, при работающем или неработающем кондиционере.
    Проверено около 10 раз.

    http://forum.masterxoloda.ru/toshiba...nulo-jekranom/