Почему нет холода от канального ВБ - ?
Несколько раз, на разных обьектах, я попадал к канальному внутреннему блоку кондиционера, который не холодит,
с задачей - добавить холода.
Решение:
1 - измерить перепад Т по воздуху,
2 - измерить расход воздуха,
3 - почистить фильтр и конденсатор,
4 - сравнить результат,
5 - измерить Pk, Po, Tsh, Tsc,
6 - проверить заправку.
Как измерить теплопритоки и соответствие мощности кондиционера - ?
Как убедиться в достаточном расходе воздуха через ВБ - ?
PS.
О том что дешевый круглый, гофрированный воздуховод уменьшает расход воздуха знают все, кроме монтажников.