здравствуйте!
пластинчатый нерж. сталь меднопаяный теплообменник 052, 40 пластин, для охлаждения проточной грунтовой воды.
срок службы 3 года. появилась утечка. пузырится фреон в воду. то есть не наружу, а в области спайки перемычки, зазора, между фреоновой и водяной частями.
разница в толщине верхней и нижней частей теплообменника не регистрируется, 81 мм., то есть насколько понимаю полных заморозок воды не происходило. по моему опыту например многократно замороженные пластинчатые теплообменники альфалаваль, в некоторых случаях продолжают удерживать давление фреона будучи вздутыми в нижней части до 10 мм.
остается, либо был изначально заводской брак который проявился через 3 года, либо электрические токи подъедают медный спай до появления утечки. больше склоняюсь к явлению эл. токов. так как ранее уже был опыт использования медной трубы в воде в качестве теплообменника и так же приблизительно через три года медные трубы в воде покрылись "раковинами" и появились протечки.

подскажите, какие существуют рабочие методы борьбы с электро токами для теплообменников в воде?
электрическая сеть однофазная, вполне возможны потенциалы на шине pen относительно грунта и грунтовых вод соответственно.