Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Настройка Carel MCH3010020

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2014
    Сообщений
    33

    По умолчанию Настройка Carel MCH3010020

    Здравствуйте.

    Есть старенький контроллер в чиллере Carel MCH3010020, управляет 2мя насосами и 2мя холодильными контурами, в каждом контуре по 3 поршневых компрессора. В случае замены указанного контроллера на новый, как этот новый контроллер настраивать, как в нём сконфигурировать два холодильных контура по 3 компрессора? То есть так же как в холодильных программах в Carel pCO? Carel MCH3010020 именно так это позволит сконфигурировать, из менюшек? Нужен пароль для этого? И все входы/выходы так же конфигурируются? Благодарю.

  2. #2
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,923

    По умолчанию

    Если контроллер работает нормально, то зачем его менять?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    зачем его менять?
    потому, что говно контроллер. Официалы его не поддерживают. У меня с похожим недоконтроллером объект. Лет-пять уже напрягает. Выходит на ошибку, но что за ошибка не говорит.
    Владелец согласен уже заменить, но руки не доходят.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg юра.jpg (120.3 Кб, Просмотров: 15)

  4. #4

    По умолчанию

    ...вот эта тварь. Ничего не говорит, тупо показывает восклицательный знак, и ждёт перезагрузки. если кто то решит проблему, деньги переведу сразу.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2014
    Сообщений
    33

    По умолчанию

    У вас не Carel MCH3010020, а обычный Carel pCO да ещё и простой pCO1, для pCO3 были бесплатные прошивки (именно полные прошивки, pCO изначально полностью пустой, в нём только BIOS), наверно и для pCO1 тоже, но эти прошивки глючные и недоделанные.

    Новый Carel MCH3010020 может потребоваться в связи с воровством или с тем, что Заказчик сам отдал его горе-ремонтникам.

  6. #6
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,923

    По умолчанию

    Какой Carel лучше не гадать по фото, а посмотреть на обратной стороне контроллера.
    На фото действительно рСО1.
    Ни рСО1, ни рСО2, ни рСО3 Вы вряд ли найдете новые, только бу. С уже установленными прошивками и настройками ХЗ под что.
    рСО5 или рСО5+ найти более реально.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2014
    Сообщений
    33

    По умолчанию

    mCHILLER.jpg

    У Carel MCH3010020 стандартный выносной графический дисплей Carel PGD0. Но как MCH3010020 конфигурируется? На него даже документацию найти не могу.

  8. #8

    По умолчанию

    Вот инструкция
    Вложения Вложения

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •