Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 42

Тема: Midea MOU-48NH1 не включается компрессор

  1. #1

    Вопрос Midea MOU-48NH1 не включается компрессор

    Проблема в следующем - при включении на тепло или холод команда с внутр. блока приходит на плату наружного. А с платы на контактор не идет, реле рабочее, фазы - норма (на всякий случай перекидывал), led 123 синхронно мигают интервал около секунды. Предполагаю мозг не дает добро,
    вопрос - какие датчики в наружке могут блокировать пуск.
    Темп. ул. -15 , при ручном нажатии на контактор компрессор работает.
    Вскрывать нар. бл. холодно но завтра полезу, охота знать что ищу.

  2. #2

    По умолчанию

    прозванивайте датчики, какой-нибудь в разрыве. Может давление низкое, а может ещё что. А может плата наружного блока не переваривает информацию.

  3. #3

    По умолчанию

    давление норм., грешу либо на проц. либо на датчики, там датчик температуры масла интересно есть?

  4. #4

    По умолчанию

    да брось, какие там нафиг датчики температуры масла?
    это старичок не обременённый лишними приблудами. Там пожалуй всё проще и тривиальней

  5. #5
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vaspire Посмотреть сообщение
    датчик температуры масла
    Забавно , а датчик в наружном блоке есть , температуры.

  6. #6

    По умолчанию

    там по схеме тэн подогрева картера стоит, из чего возникла мысль - тэн сгорел, компрессор не подогревается, за бортом -15, дабы уберечь компрессор от холодного пуска стоит защита.

  7. #7

    По умолчанию

    я думаю там и датчик давления стоит, а может 2 высокое и низкое

  8. #8
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    на 48м ? Бред , он лысый как коленка , один датчик температуры только.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    18.01.2012
    Сообщений
    68

    По умолчанию

    [QUOTE=vaspire;286672]led 123 синхронно мигают интервал около секунды.
    там на крышке описание ошибки написано,был случай-приехал на вызов-а там 2 фазы одноимённых было,вот и не запускался

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vaspire Посмотреть сообщение
    Проблема в следующем - при включении на тепло или холод команда с внутр. блока приходит на плату наружного. А с платы на контактор не идет, реле рабочее, фазы - норма (на всякий случай перекидывал), led 123 синхронно мигают интервал около секунды. Предполагаю мозг не дает добро,
    вопрос - какие датчики в наружке могут блокировать пуск.
    Темп. ул. -15 , при ручном нажатии на контактор компрессор работает.
    Вскрывать нар. бл. холодно но завтра полезу, охота знать что ищу.
    У этих кондиционеров в наружных блоках стоит поганая автоматика. Сами платы также закреплены по уродски - при попадании на них снега или просто от высокой влажности выходят из строя. Ремонт - банальная замена, потом уже можно поковырять плату. Проблема в том, что платы установлены горизонтально, и в районе входов вылетают дорожки. У меня было так, что окислился вывод от разъема до платы - а внешне все красиво... Если в обслуге много таких блоков - приобретай платы наружки и держи наготове. А вообще есть мысль крепить их вертикально - тогда большинство неисправностей просто не возникнет.

  11. #11
    Пользователь
    Регистрация
    18.01.2012
    Сообщений
    68

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от приборист Посмотреть сообщение
    У этих кондиционеров в наружных блоках стоит поганая автоматика. Сами платы также закреплены по уродски - при попадании на них снега или просто от высокой влажности выходят из строя. Ремонт - банальная замена, потом уже можно поковырять плату. Проблема в том, что платы установлены горизонтально, и в районе входов вылетают дорожки. У меня было так, что окислился вывод от разъема до платы - а внешне все красиво... Если в обслуге много таких блоков - приобретай платы наружки и держи наготове. А вообще есть мысль крепить их вертикально - тогда большинство неисправностей просто не возникнет.
    ПЛАТА КРЕПИТСЯ ВЕРТИКАЛЬНО

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vaspire Посмотреть сообщение
    там датчик температуры масла интересно есть?
    Ну если туды только винт засунули

  13. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vaspire Посмотреть сообщение
    давление норм., грешу либо на проц. либо на датчики, там датчик температуры масла интересно есть?
    на сколько помню датчик температуры испарителя и датчик температуры нагнетания + реле давление на высокую сторону

  14. #14
    Заблокирован
    Регистрация
    14.01.2011
    Сообщений
    1,364

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от АКУЗЬМИЧ Посмотреть сообщение
    там на крышке описание ошибки написано,был случай-приехал на вызов-а там 2 фазы одноимённых было,вот и не запускался
    Данная индикация (описанная ТС) не показывает ошибки. Это режим ожидания сигнала с внутреннего.

  15. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от АКУЗЬМИЧ Посмотреть сообщение
    ПЛАТА КРЕПИТСЯ ВЕРТИКАЛЬНО
    Уже хорошо, учли значит... До нас такой вариант еще не добрался.

  16. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от АКУЗЬМИЧ Посмотреть сообщение
    ПЛАТА КРЕПИТСЯ ВЕРТИКАЛЬНО
    у меня горизонтально

  17. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Чечен Посмотреть сообщение
    на сколько помню датчик температуры испарителя и датчик температуры нагнетания + реле давление на высокую сторону
    вот это уже по существу

  18. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Чечен Посмотреть сообщение
    на сколько помню датчик температуры испарителя и датчик температуры нагнетания + реле давление на высокую сторону
    Почти так...
    Датчик аварийного высокого, такой же по низкому, защита от перефаза, сенсор на конденсаторе, и где-то еще один. Либо на воздухе, либо на выходе из компрессора.
    Сейчас в руках новая плата, рассматриваю что к чему...

  19. #19

    По умолчанию

    так и предполагал, однако
    Цитата Сообщение от R13a Посмотреть сообщение
    на 48м ? Бред , он лысый как коленка , один датчик температуры только.
    завтра точно скажу, но 3 датчика с платы выходят

  20. #20
    Заблокирован
    Регистрация
    14.01.2011
    Сообщений
    1,364

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vaspire Посмотреть сообщение
    но 3 датчика с платы выходят
    Два датчика (трубный и воздушный) и выключатель по низкому давлению.
    Но у Вас индикация не показывает ошибки. Если бы моргания были частыми, то это свидетельствовало бы о поломке.

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Не включается компрессор
    от Dariakholo в разделе POZIS Свияга - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.06.2020, 12:48
  2. LG G12 LH - не включается компрессор
    от zheko11 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.05.2020, 22:00
  3. Запчасти DAIKIN и MIDEA, BALLU, KENTATSU, JAX...( и прочие клоны MIDEA)
    от ТИПоК в разделе Продажа расходки
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.01.2017, 20:22
  4. Midea MOU-48NH1
    от magna в разделе Midea
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.06.2011, 15:54
  5. Не включается компрессор
    от Leof07 в разделе Hyundai
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 11.05.2011, 08:58

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения