    По умолчанию Вопрос по чиллеру

    Столкнулся с чиллером впервые. Растолкуйте пожалуйста для чего водяной насос подключают через частотник? Почему спрашиваю - поменяли насос на более мощный, а частотник его не тянет, поэтому воткнули напрямую и во время второго пуска разорвало теплообменник... Вот думаю может частотник должен обеспечивать плавный пуск?

  2. #2
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    То , что с такими знаниями не стоило подходить к оборудованию - наверное и так понятно ? А частотник регулирует мощность , понимаешь ? Производительность насоса и тот да..ну..на , что предложил насос помощнее должен быть публично выпорот.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    25.05.2009
    Сообщений
    49

    По умолчанию

    R13a, у меня не было никакого желания к нему подходить, но начальство неприклонн. Я понимаю, что частотник мощность регулирует, непонятно для чего, тоесть почему насос не может раработать с постоянной макс мощностью??

  4. #4
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Насос может , система не может.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    25.05.2009
    Сообщений
    49

    По умолчанию

    ))) да понятно с насосом, почему нужно регулировать производительность?

  6. #6
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Саняга Посмотреть сообщение
    почему нужно регулировать производительность
    Давай ка начнём разговор с соблюдения правил форума. Как только заполнишь профиль , так и продолжим. Или у тебя с 2009 года всё времени никак нету ? Пока что у меня сложилось мнение , что разговор я веду не с мастером , а с пользователем , который не хочет включить мышление или хотя бы уяснить , что такое чиллер.
    • для участников форума, занимающихся холодильным оборудованием профессионально, неуказание места проживания будет расцениваться, как неуважение к другим участникам форума

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    25.05.2009
    Сообщений
    49

    По умолчанию

    R13a, заполнил, у меня нет соответствующего образования увы, я самоучка, кое чему научили, многое из советских книг подчерпнул, работаю 8 лет, с чиллером столкнулся впервые, система с промежуточным хладоносителем - гликолем, я предполагал, что частотник нужен для регулирования скорости теплообмена воды с гликолем и даже при максимальной производительности водяного насоса разорвать теплообменник нельзя, только если он, как в моём случае мощнее, чем нужно. Местный инженер посмотрел старый насос, заявил, что давление в 1 кг мало, заставил рабочих заменить на более мощный.

  8. #8
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Саняга Посмотреть сообщение
    Местный инженер посмотрел старый насос, заявил, что давление в 1 кг мало, заставил рабочих заменить на более мощный.
    Ну и вазелин ему не нужен. Представь , что у чиллера потребители то включаются , то отключаются от системы и что для регулировки при этом надо делать ? Наверное не кран открывать- закрывать , а менять производительность , а не гонять на всю катушку насос , да ещё в два раза мощнее (или в два раза большее давление обеспечивающий) , чем оно надо. Вот в колодце водяной насос всегда включен , если даже в доме кран водопроводный совсем закрыт ?

  9. #9
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,467

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13a Посмотреть сообщение
    Представь , что у чиллера потребители то включаются , то отключаются от системы и что для регулировки при этом надо делать ? Наверное не кран открывать- закрывать , а менять производительность , а не гонять на всю катушку насос , да ещё в два раза мощнее (или в два раза большее давление обеспечивающий) , чем оно надо. Вот в колодце водяной насос всегда включен , если даже в доме кран водопроводный совсем закрыт ?
    Некорректное сравнение с колодцем.. В системе чиллер-фанкойл стоят трехходовые клапана на каждом потребителе-фанкойле. При наборе температуры в объеме тупо перекрывается проход на фанкойл и теплоноситель идет через байпас. И таки насос молотит все время, а чиллер охлаждает теплоноситель и отключается при достижении им требуемой температуры. А почему там порвало ПТО-х/з, на моем пути не встречались насосы теплоносителя с частотниками, всегда маслали на полную.
    ТС, шуруй на АВОК, чам чиллеристы тусуются, усе разжуют..

  10. #10

    По умолчанию

    от гидроудара могло порвать водно-гликолевый теплообменник, если в расширительных баках нету давления.

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Саняга Посмотреть сообщение
    почему нужно регулировать производительность?
    Цитата Сообщение от Саняга Посмотреть сообщение
    во время второго пуска разорвало теплообменник.
    что тут ещё сказать?

  12. #12
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,467

    По умолчанию

    Да там защит всяких немеряно для предупреждения этого напичкано по дефолту. ТС, фамилиЁ у чиллера какое?

  13. #13
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,938

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SerB Посмотреть сообщение
    Да там защит всяких немеряно для предупреждения этого напичкано по дефолту
    ага)) далеко не везде. где то и на реле протока сэкономлено))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  14. #14
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,467

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    И на счет защит. Ни разу не попадались отключенные защиты?
    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    ага)) далеко не везде. где то и на реле протока сэкономлено))
    Налетели прям.. У самого на компе малость фоток есть после злодеев всяких..

  15. #15

    По умолчанию

    Да там к гадалке не ходи, порвало водой. Насос скорее сдохнет качая в упор, чем порвет ппто...Скааааазочники)

  16. #16
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,938

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RusBuka Посмотреть сообщение
    Насос скорее сдохнет качая в упор
    а он от этого ещё и не сдохнет))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  17. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RusBuka Посмотреть сообщение
    Насос скорее сдохнет качая в упор
    Накинь токовые клещи и закрывай напорный вентиль и увидишь как падает ток потребления.

  18. #18
    Местный
    Регистрация
    09.03.2011
    Сообщений
    712

    По умолчанию

    Удивительно но факт,порядка двух раз ток снижается на закрытой задвижке.

  19. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от юкон Посмотреть сообщение
    Накинь токовые клещи и закрывай напорный вентиль и увидишь как падает ток потребления.
    В моем сообщении был акцент на слове "скорее"... как работают насосы мне не надо рассказывать.

  20. #20
    Заблокирован
    Регистрация
    27.08.2012
    Сообщений
    242

    По умолчанию

    У автора судя по тому что он пишет есть промежуточный контур с пропилен гликолем
    насос судя по последствиям стоит на этом контуре а сам контур минусовой
    система скорее всего связана с пищевым производством
    разогнав промежуточный контур автор заморозил чистую воду в ПТО и его порвало
    все вышесказанное моё ИМХО

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Стоимость работ по Чиллеру
    от Андрейка М в разделе Вопрос
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.01.2019, 20:20
  2. помогите с теорией по чиллеру
    от romandos77 в разделе Теория холодильного дела
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 05.07.2018, 16:04
  3. Carrier 30 hzv 250 нужна помощь по чиллеру
    от kazger в разделе Вопросы новичков
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.08.2015, 09:22
  4. Нужна помощь по чиллеру AERMEC micro chiller 2
    от Алексей68 в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 24.02.2015, 12:08

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •