Показано с 1 по 20 из 23

Тема: Сплит система Venterra VSC-24HR

Комбинированный просмотр

  1. #1

    По умолчанию Сплит система Venterra VSC-24HR

    После включения сплита,посредством автомата,открываются шторки,но ничего не включается.Через минуты 2,начинает мигать светодиод АUTO.Что может быть?

  2. #2
    Заблокирован
    Регистрация
    14.01.2011
    Сообщений
    1,364

    По умолчанию

    Похоже на ошибку вентилятора ВБ

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо,rolss! Беличье от руки вращалось.Как можно устранить,эту неисправность?

  4. #4
    Заблокирован
    Регистрация
    14.01.2011
    Сообщений
    1,364

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей1964 Посмотреть сообщение
    Спасибо,rolss! Беличье от руки вращалось.Как можно устранить,эту неисправность?
    Замена кондера 2,5 мкф на плате должна помочь

  5. #5

    По умолчанию

    Спасибо! Как я понял,кондёр нужно менять в ВБ?!

  6. #6
    Заблокирован
    Регистрация
    14.01.2011
    Сообщений
    1,364

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей1964 Посмотреть сообщение
    Спасибо! Как я понял,кондёр нужно менять в ВБ?!
    А Вы приколист . Конечно.

  7. #7
    Местный
    Регистрация
    26.02.2010
    Сообщений
    110

    По умолчанию

    хорошая профессия-сплиточник

  8. #8

    По умолчанию

    Это я в шутку написал конечно,нас некоторые называют отморозками,и то ничего.На днях посмотрю эту сплит систему и обязательно напишу результат.Кстати кондёр,я уже приготовил!

  9. #9

    По умолчанию

    Добрый вечер! Как и обещал,продолжаю разборку сплита.Разобрал внутренний блок и обнаружил,что там "поработали" мыши.Снял плату и корпус,где она стоит и крепятся провода к колодке.Тут же транс и кондёр на 2 мкф 450v.Кондёр и пред на плате исправные! Местами изоляция поедена,но провода с виду цельные.Что ещё посмотреть?

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей1964 Посмотреть сообщение
    "поработали" мыши
    Цитата Сообщение от Сергей1964 Посмотреть сообщение
    Местами изоляция поедена
    почему-то это у них любимое блюдо, даже в продуктовых магазинах жрут изоляцию.

  11. #11

    По умолчанию

    Хорошо,что дренаж не съели!

  12. #12
    Заблокирован
    Регистрация
    27.08.2012
    Сообщений
    242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей1964 Посмотреть сообщение
    Добрый вечер! Как и обещал,продолжаю разборку сплита.Разобрал внутренний блок и обнаружил,что там "поработали" мыши.Снял плату и корпус,где она стоит и крепятся провода к колодке.Тут же транс и кондёр на 2 мкф 450v.Кондёр и пред на плате исправные! Местами изоляция поедена,но провода с виду цельные.Что ещё посмотреть?
    Внимательно посмотри на термодатчики там их 2 на внутреннем блоке...
    Незнаю почему но мыши сьедают провода от них вместе с медью.
    В одном кондиционере видел обглоданные по самое немогу а провод на ШД рядом токо пожевали сволоча.

  13. #13

    По умолчанию

    Доброй ночи! Спасибо,за советы Внимательно
    посмотри на
    термодатчики
    там их 2 на
    внутреннем
    блоке... Осмотрел датчики,звонятся нормально,примерно 10-13 кОм.

  14. #14
    Заблокирован
    Регистрация
    14.01.2011
    Сообщений
    1,364

    По умолчанию

    Прозвоните двигатель с клеммника и разъема платы

  15. #15

    По умолчанию

    Доброго времени суток! Добрался до вентерры,прозвонил вентилятор вб.Не заметил неисправности и снова заглянул в нб,где нашёл,рядом с платой,сгоревший транс.Подскажите,какое у него входящее и выходящее напряжение?!

  16. #16
    Заблокирован
    Регистрация
    14.01.2011
    Сообщений
    1,364

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей1964 Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток! Добрался до вентерры,прозвонил вентилятор вб.Не заметил неисправности и снова заглянул в нб,где нашёл,рядом с платой,сгоревший транс.Подскажите,какое у него входящее и выходящее напряжение?!
    220\12

  17. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей1964 Посмотреть сообщение
    Добрался до вентерры,прозвонил вентилятор
    там нет датчика скорости ! и модулю как то пофиг вращается он или нет ! а вот датчики да и обратная связь с наружным блоком работает???

  18. #18

    По умолчанию

    Доброго времени суток,всем вам! Вся поломка,была в трансе! Отремонтировал транс-поставил,сплит заработал! Всем спасибо,тема закрыта!

  19. #19

    По умолчанию Вентерра 24

    Привет всем! Спасибо за советы! Причина неисправности была в неисправности транса! Сплит работает,сколько взять с клиента? Живу на Ставрополье.

  20. #20
    Заблокирован
    Регистрация
    14.01.2011
    Сообщений
    1,364

    По умолчанию

    С такими сроками ремонта Вы должны клиенту...

Похожие темы

  1. Сплит-система TCL 24 но 410
    от dmitriev в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.07.2015, 20:11
  2. Сплит-система
    от piton в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.06.2015, 21:19
  3. Сплит система
    от МихаилЮр в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 147
    Последнее сообщение: 25.12.2013, 23:24
  4. Ищу модули Venterra VSO-48HR и VSC-24HR
    от Чечен в разделе Поиск з/ч
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.03.2011, 12:27
  5. Сплит система!
    от Вадим Юрьевич в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.05.2009, 22:39

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •