После включения сплита,посредством автомата,открываются шторки,но ничего не включается.Через минуты 2,начинает мигать светодиод АUTO.Что может быть?
После включения сплита,посредством автомата,открываются шторки,но ничего не включается.Через минуты 2,начинает мигать светодиод АUTO.Что может быть?
Похоже на ошибку вентилятора ВБ
Спасибо,rolss! Беличье от руки вращалось.Как можно устранить,эту неисправность?
Спасибо! Как я понял,кондёр нужно менять в ВБ?!
хорошая профессия-сплиточник
Это я в шутку написал конечно,нас некоторые называют отморозками,и то ничего.На днях посмотрю эту сплит систему и обязательно напишу результат.Кстати кондёр,я уже приготовил!
Добрый вечер! Как и обещал,продолжаю разборку сплита.Разобрал внутренний блок и обнаружил,что там "поработали" мыши.Снял плату и корпус,где она стоит и крепятся провода к колодке.Тут же транс и кондёр на 2 мкф 450v.Кондёр и пред на плате исправные! Местами изоляция поедена,но провода с виду цельные.Что ещё посмотреть?
Хорошо,что дренаж не съели!
Доброй ночи! Спасибо,за советы Внимательно
посмотри на
термодатчики
там их 2 на
внутреннем
блоке... Осмотрел датчики,звонятся нормально,примерно 10-13 кОм.
Прозвоните двигатель с клеммника и разъема платы
Доброго времени суток! Добрался до вентерры,прозвонил вентилятор вб.Не заметил неисправности и снова заглянул в нб,где нашёл,рядом с платой,сгоревший транс.Подскажите,какое у него входящее и выходящее напряжение?!
Доброго времени суток,всем вам! Вся поломка,была в трансе! Отремонтировал транс-поставил,сплит заработал! Всем спасибо,тема закрыта!
Привет всем! Спасибо за советы! Причина неисправности была в неисправности транса! Сплит работает,сколько взять с клиента? Живу на Ставрополье.
С такими сроками ремонта Вы должны клиенту...
Социальные закладки