Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 53

Тема: 134 против 404 ??

Комбинированный просмотр

  1. #1

    Лампочка 134 против 404 ??

    здравствуйте. вобщем на холодильной витринке стоял компресор-хранцуз 4430y( на 134 фреоне). и вот он умер. а у меня есть такой же , но 4430z (на 404-м). и вот вопрос. если его поставить , каким фреоном лучше заправить 134-м или 404-м ? (масло ведь= синтетика). и если давать 404, что сделать с капилляркой- добавить, укоротить (на сколько) или так оставить ? как вообще обстоят дела с взаимозаменяемостью этих фреонов на небольших хол. витринах ? спасибо.

  2. #2
    Мастер Аватар для Ref58
    9 х Был на гусе
    Регистрация
    30.10.2011
    Сообщений
    2,220

    По умолчанию

    [QUOTE=sergej3105 каким фреоном лучше заправить 134-м или 404-м ? [/QUOTE]

    при такой замене заправляю тем, который написан на мк. Капилярку не трогаю.Витрины работают. Вот если менял мк на 404 на мк работающий на 134,то часто случались засоры капилярки.

  3. #3
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,938

    По умолчанию

    возьми данные на компрессора в архиве и сравни чем отличаются компрессора на 134 от тех что на 404-это для начала.
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  4. #4
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,938

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    у них объёмная производительность должна быть одинаковая
    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    возьми данные на компрессора в архиве и сравни
    5,7 и 8,8 одинаковые?)
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  5. #5
    Мастер Аватар для Ref58
    9 х Был на гусе
    Регистрация
    30.10.2011
    Сообщений
    2,220

    По умолчанию

    [QUOTE=sergej3105 каким фреоном лучше заправить 134-м или 404-м ? [/QUOTE]

    при такой замене заправляю тем, который написан на мк. Капилярку не трогаю.Витрины работают. Вот если менял мк на 404 на мк работающий на 134,то часто случались засоры капилярки.

  6. #6
    Заблокирован
    Регистрация
    20.01.2012
    Сообщений
    1,347

    По умолчанию

    Заправь 406-м без изменения капиллярки, фильтр 50-ку и засоров не будет. А лучше "Барана" СКО200 поставь.

  7. #7
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,938

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от YetiOdessa Посмотреть сообщение
    А лучше "Барана" СКО200 поставь
    ковырять тебе БХП долго.. как же ты вместо среднего компрессора-низкого "барана" хочешь влепить?
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  8. #8
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    1 х Был на гусе
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,591

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    как же ты вместо среднего компрессора-низкого "барана" хочешь влепить?
    Шкафы, если не ошибаюсь, атлантовские видел?

  9. #9
    Заблокирован
    Регистрация
    20.01.2012
    Сообщений
    1,347

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    ковырять тебе БХП долго..
    Такие БХП как я ковыряю некоторые даже не видели и не слышали про них.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    .. как же ты вместо среднего компрессора-низкого "барана" хочешь влепить?
    Я может не в тему, но скажу что уже много лет на среднетемпературные витрины и шкафы и регалы (0-+10) мы ставим НТ данфосы SC10,12,15CL. При температуре кипения -25--20, они очень хорошо набирают свои +4 в обьёме. Поломки очень и очень редкие (как правило после гарантии). ЭТО как ? НТ на среднетемп. ТО ?

  11. #11
    Заблокирован
    Регистрация
    16.06.2011
    Сообщений
    5,587

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sergej3105 Посмотреть сообщение
    мы ставим НТ данфосы SC10,12,
    так вот кто их ставит. НЕ скажу,что много починил среднетемпературных витрин,но сгоревшими были именно эти...Хотя,гарантию наверняка они ходят...

  12. #12
    ЗавсегДатай Аватар для Гошша
    Регистрация
    07.06.2009
    Сообщений
    977

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sergej3105 Посмотреть сообщение
    данфосы SC10,12,15CL.
    LBP-MBP, универсальные.

  13. #13
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    14,261

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sergej3105 Посмотреть сообщение
    ... на среднетемпературные витрины и шкафы и регалы (0-+10) мы ставим НТ данфосы SC10,12,15CL. ... ЭТО как ? НТ на среднетемп. ТО ?
    Цитата Сообщение от Гошша Посмотреть сообщение
    LBP-MBP, универсальные.
    Кстати да - эти модели не LBP (чисто низкотемпературные), а MBP-LBP, т.е. Универсальные. Другое дело, если после 22-го ставим, то ребята на Консультанте рассчитывали, что конденсатор явно мал.

  14. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Гошша Посмотреть сообщение
    LBP-MBP, универсальные.
    Посмотрел по параметрам SC10,12,15CL до минус 5 гр. кипения, низкотемпературные они. Другое дело, что с запасом прочности, вот и пользуются этим производители витрин. MLX-средне, DL-высокотемпературные на 404/507.

  15. #15
    папарацци гусей и леща Аватар для Андрей-холодильщик
    Регистрация
    06.05.2008
    Сообщений
    2,733

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    как же ты вместо среднего компрессора-низкого "барана" хочешь влепить?
    про "выживаемость" барана на среднетемпературном холодильнике сейчас не говорю (хотя пару случаев есть - мож из ряда вон, также и Нордов ХКВ на Интерах), НО по паспорту у СК температура кипения лежит -35...-5

  16. #16
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,938

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей-холодильщик Посмотреть сообщение
    -35...-5
    да -30...-5 но "Н - низкотемпературный диапазон применения"..
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  17. #17
    папарацци гусей и леща Аватар для Андрей-холодильщик
    Регистрация
    06.05.2008
    Сообщений
    2,733

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    да -30...-5 но "Н - низкотемпературный диапазон применения"..
    интересный HBP при -5...
    да, сейчас в паспорт заглянул - дословно:
    img.jpg
    Цитата Сообщение от Дмитрий-69 Посмотреть сообщение
    картинку
    Дима вот ещё такая есть :
    otech_kompr_holod_tabl1.jpg
    СКМ вживую кажись вообще не видел - у него и COP ниже, чем у СКО

  18. #18
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    1 х Был на гусе
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,591

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей-холодильщик Посмотреть сообщение
    НО по паспорту у СК температура кипения лежит -35...-5
    Да, и вот это весьма интересно... Хоть отдельную тему про "баранов" создавай, потому что мне ещё интересно, чем так отличаются, скажем, СКМ-160 от СКО-160, что у них не только заявленная холодопроизводительность разная, но и объём заправки масла (картинку, Андрей, ты, кажется, где-то выкладывал)...
    Изображения Изображения

  19. #19
    Участник форума Аватар для mixvarn
    Регистрация
    16.08.2011
    Сообщений
    2,645

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий-69 Посмотреть сообщение
    но и объём заправки масла
    - к тому же у С-КО-160 масла меньше, но он почему-то тяжелее?? Тыц!

  20. #20
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    1 х Был на гусе
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,591

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от YetiOdessa Посмотреть сообщение
    Я подразумеваю, что у спрашивающего руки прямые.
    По его другим темам, в которых он, кстати, не отписался, я, например, выводов сделать не смог...

    Цитата Сообщение от sergej3105 Посмотреть сообщение
    стоял компресор-хранцуз 4430y( на 134 фреоне). и вот он умер. а у меня есть такой же , но 4430z (на 404-м).
    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    у них объёмная производительность должна быть одинаковая.
    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    5,7 и 8,8 одинаковые?)
    Цитата Сообщение от YetiOdessa Посмотреть сообщение
    Заправь 406-м без изменения капиллярки
    Грубо говоря, с таким же успехом можно тот же СКО-140 (6,08 см куб) вкорячить...

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Выбор морозильника. Либхер против Позиса.
    от renard в разделе Какой холодильник выбрать
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.01.2020, 08:12
  2. Сертификация - за и против.
    от 123vlad в разделе Юридический отдел
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 08.05.2012, 00:39