    По умолчанию Помогите с кондиционером, давление 3 и не растёт с добавлением газа

    На кондиционере Midea 48 был заменен компрессор VR 61 KF-TFP-542 на ZR 61 KC-TFD-522 (по холодопроизводительности вроде идентичные 14.9кВт) Доза фриона R22 3.1 кг. Заправили, но давление 2 и обмерзает отсос. Разобрали фильтр перед капиляркой он оказался забит. Вставили фильтр диаметром 12мм - заправили 3100г. - давлениё 3 и обмерзает. Заправили ещё 3 кг давление 3.2 и всёравно обмерзает. Идентичные кондиционеры работают с давлением 4-4.4 В этот если даём больше газа, то открывается клапан и он начинает аварийный сброс. Может кто сталкивался подскажите плиз.

  2. #2
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    foboss, заломов трассы нет? вентилятор внутреннего блока исправен? продув через испаритель идет?

  3. #3
    Местный
    Регистрация
    14.10.2010
    Сообщений
    126

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от windstor Посмотреть сообщение
    foboss, заломов трассы нет? вентилятор внутреннего блока исправен? продув через испаритель идет?
    всё что вы перечислили исправно. оба на 22 фреоне

  4. #4
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,455

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от foboss Посмотреть сообщение
    всё что вы перечислили исправно. оба на 22 фреоне
    При таком загрязнении расхода воздуха не будет практически вообще!

  5. #5
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,455

    По умолчанию

    foboss, Котзаогланиан должен стать у тебя настольной книгой и тогда многие вопросы сами отпадут!

  6. #6
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    и еще, они оба на каком фреоне?

  7. #7
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от foboss Посмотреть сообщение
    обмерзает отсос.
    Зачем так сосать ? Компрессор то явно мощнее.420 мощнее 522 ровно в 2 раза , это точно

  8. #8
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13а Посмотреть сообщение
    420
    откуда такая цифирь?

  9. #9
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от windstor Посмотреть сообщение
    откуда такая цифирь?
    Copland ZR61KC-TFD-420 Хладагент - R22 Мощность - 14700 Вт(49700 БТЕ/Час) Питание - 380/420 В, 3 Фазы, 50 Гц Потребляемая мощность - 4430 Вт Рабочий ток - 8,2 А EER - 11.2 БТЕ/ВтЧ COP - 3,38 Вес нетто - 38 кг Температура испарения 7.2 С* Температура конденсации 54.4 оC VR61KF-TFP-542 это обычный одиночный компрессор под пайку. Компрессор ZR 61 KC-TFD-522 (C) Qо=12,20кВт, при Tо=0С; Tк=+40С 380В, R22, R407C

  10. #10
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    R13а,просто foboss, пишет, что у него
    Цитата Сообщение от foboss Посмотреть сообщение
    522
    , а ты данные для
    Цитата Сообщение от R13а Посмотреть сообщение
    420
    приводишь. вот и спрашиваю

  11. #11
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13а Посмотреть сообщение
    ZR61KC-TFD-420

    Цитата Сообщение от foboss Посмотреть сообщение
    ZR 61 KC-TFD-522
    что последние цифры означают?

  12. #12
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Copland VR 61 KF-TFP-542 и Copland ZR 61 KC-TFD-522 , хрен его точно знает, но чем выше , тем слабее.

  13. #13
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13а Посмотреть сообщение
    Copland VR 61 KF-TFP-542 и Copland ZR 61 KC-TFD-522 , хрен его точно знает, но чем выше , тем слабее.
    Бред полный.
    Эта число означает конструктивное исполнение.
    Объемный расход зашифрован в числе после VR, ZR.
    VR это китайский Копланд для внутреннего пользования.
    Второй компрессор ожидает таже судьба что и первый.
    Сетки с продуктами полураспада выкинули, молодцы.
    Но чтобы кипение вывести в плюс надо испаритель ковырять по расходу воздуха и фреону

  14. #14

    По умолчанию

    Это кассетник или потолочник? Если тянет на всас и давление низкое первым делом мыл бы испаритель, скорее всего с демонтажем.

  15. #15
    Местный
    Регистрация
    14.10.2010
    Сообщений
    126

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dgeksson Посмотреть сообщение
    Это кассетник или потолочник? Если тянет на всас и давление низкое первым делом мыл бы испаритель, скорее всего с демонтажем.
    потолочник. Внутренний блок мыли в прошлом году кёрхером

  16. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dgeksson Посмотреть сообщение
    Это кассетник или потолочник? Если тянет на всас и давление низкое первым делом мыл бы испаритель, скорее всего с демонтажем.
    Ну да, н@хер пацана слушать, он ведь только мастерок))

  17. #17

    По умолчанию

    да мидея жжот у нас тоже такие доходы долго не работают в среднем 2 сезона потом начинают мозг компосировать практически все выгоняют масло в испаритель (у нас были канальники) у них капилярка стоит прям на испарителе засорится таким испарителям оч трудно но как говорится все бывает) еще они очень плохо переносят тепловой перегруз в помещении видимо это связанно с их конструкцией

  18. #18
    Местный
    Регистрация
    14.10.2010
    Сообщений
    126

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от андерсон Посмотреть сообщение
    да мидея жжот у нас тоже такие доходы долго не работают в среднем 2 сезона потом начинают мозг компосировать практически все выгоняют масло в испаритель (у нас были канальники) у них капилярка стоит прям на испарителе засорится таким испарителям оч трудно но как говорится все бывает) еще они очень плохо переносят тепловой перегруз в помещении видимо это связанно с их конструкцией
    Вот ваш ответ мне нравится. Если во внутреннем блоке есть дросселирующее устройство (а оно там походу есть т.к. нагнетание с наружного блока на трёх других идёт тёплое), то скорее всего оно подзабито.

  19. #19
    генерал космодесанта
    Регистрация
    14.05.2008
    Сообщений
    1,104

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от foboss Посмотреть сообщение
    Вот ваш ответ мне нравится. Если во внутреннем блоке есть дросселирующее устройство (а оно там походу есть т.к. нагнетание с наружного блока на трёх других идёт тёплое), то скорее всего оно подзабито.
    А подумать? с фига оно подзабито, если у тебя перегрев при низком давлении стремится к нулю
    Цитата Сообщение от airwave Посмотреть сообщение
    Но чтобы кипение вывести в плюс надо испаритель ковырять по расходу воздуха и фреону

  20. #20
    да здравствует лето
    Регистрация
    12.01.2009
    Сообщений
    1,932

    По умолчанию

    стравите фреон, впаяйте шредер перед капиляром и перед фильтром и будете понимать что происходит в конденсаторе и в фильтре. может и в капиляр какая гадость попала

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Постоянно растет давление
    от trst в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 28.06.2016, 21:28
  2. Ответов: 83
    Последнее сообщение: 20.11.2012, 13:19
  3. растет давление по высокому
    от dimon32 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 09.09.2012, 20:43
  4. помогите с кондиционером
    от пантей в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 07.09.2012, 00:58
  5. Помогите с Кондиционером Beko BKP-09c
    от S-hurik в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 09.07.2010, 16:01

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •