Показано с 1 по 19 из 19

Тема: Замена масла компрессора Copeland

  1. #1

    По умолчанию Замена масла компрессора Copeland

    Здравствуйте.
    После нескольких лет простоя запустили руфтоп: В смотровом окошке компрессора масло мутное. Рабочий ток выше нормы. Рабочее давленее в норме. Компрессор работал без перебоев, но после отключения срабатывал блок термозащиты.
    Компрессор Copeland Scroll ZR310KCE-TWD-522.
    Как провести замену масла?
    Спасибо

  2. #2
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от BlackManti Посмотреть сообщение
    Как провести замену масла?
    Классически , дырка , слив , сварка. Если кто предложит другой - гони прочь даже мысль .

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13a Посмотреть сообщение
    Классически , дырка , слив , сварка. Если кто предложит другой - гони прочь даже мысль .
    Важный момент, отверстие лучше всего сверлить в дне компрессора.

  4. #4
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от egoiste Посмотреть сообщение
    Важный момент, отверстие лучше всего сверлить в дне компрессора.
    А стекло контактов никто ещё не пробовал ? А до конца , чтоб стружку внутрь вогнать ? А диаметром в 20 мм , чтоб уж наверняка ?

  5. #5
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от BlackManti Посмотреть сообщение
    Компрессор Copeland Scroll ZR310KCE-TWD-522.
    Как провести замену масла?
    штуцера на 1/4 возле смотрового стекла нет штоль?

  6. #6

    По умолчанию

    Хм, он до этого никогда не работал? Или работал а потом стоял 2 года?

  7. #7

    По умолчанию

    1. Штуцер есть возле смотрового стекла
    2. Два года не работает при мне (я два года на работе). У тех, кто был до меня, с ним были проблемы, может пару лет ещё стоял. Я хочу знать его возможности и проблемы. Он в рабочем состоянии, масло мутное, рабочий ток выше нормы, теплозащита срабатывает после отключения.
    3. Мне нужно знать, как полностью поменять масло? Как прочистить компрессор? Возможно ли это без удаления фреона?

  8. #8
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от BlackManti Посмотреть сообщение
    1. Штуцер есть возле смотрового стекла
    Цитата Сообщение от BlackManti Посмотреть сообщение
    3. Мне нужно знать, как полностью поменять масло?
    Закрываешь роталоки, снимаешь компрессор. На штуцере снимаешь ниппель, накручиваешь шлаг либо четверть, конец в емкость. Вместо роталока ставишь переходник и дуешь туда хоть азотом, хоть фреоном, релаксируешь..Потом наклоняешь компрессор в сторону штуцера и дальше созерцаешь поток масла..
    PS Неужели самому трудно догадаться???

  9. #9

    По умолчанию

    Я сейчас всё делаю на догадках. Надогадывался понастраивать ТРВ, что теперь и в одном крайнем положении и в другом он покрывается инеем, давление ниже нормы и срабатывает термозащита.
    Я спрашиваю совет, как сделать, или может уже где-то обсуждали тему.

  10. #10
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от BlackManti Посмотреть сообщение
    Я спрашиваю совет, как сделать
    выше глаз поднять не судьба?

  11. #11

    По умолчанию

    Спасибо за помощь
    Уверен, вы сразу всё поняли, что-куда-и сколько раз, и никто вас не учил.
    Пойду гробить машины дальше

  12. #12

  13. #13
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от BlackManti Посмотреть сообщение
    Как прочистить компрессор? Возможно ли это без удаления фреона?
    Цитата Сообщение от BlackManti Посмотреть сообщение
    Компрессор Copeland Scroll ZR310KCE-TWD-522.
    Хоть поржал и то ладно.

    Цитата Сообщение от BlackManti Посмотреть сообщение
    Пойду гробить машины дальше
    Я и не сомневаюсь.

  14. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от BlackManti Посмотреть сообщение
    Я спрашиваю совет, как сделать
    Сделай ноги с этой работы и смени вид деятельности на дворника например) Пока не поздно.
    Цитата Сообщение от BlackManti Посмотреть сообщение
    Я сейчас всё делаю на догадках. Надогадывался понастраивать ТРВ, что теперь и в одном крайнем положении и в другом он покрывается инеем, давление ниже нормы и срабатывает термозащита.

  15. #15
    Пользователь Аватар для Андрей08
    Регистрация
    22.02.2012
    Сообщений
    90

    По умолчанию

    ТРВ только на 2.5 оборота на место верни . Иначе вообще завал будет..
    Проверь до конца ли открыты все краны.
    Почистить сетку в ТРВ.
    Смени Фильтр.
    С вакуумируй хорошо.
    Не известно что лили до тебя по этому фреон старый не жалей. Фреон R404 заправляется в низ головой и не спиши при заправке .Потихоньку. Не отчаивайся !!! Это как с виндой пока не убьешь не поймешь !!!!

  16. #16
    Пользователь Аватар для Андрей08
    Регистрация
    22.02.2012
    Сообщений
    90

    По умолчанию

    Фотки добавь чтоб хоть знать что ты пытаешься запустить.

  17. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей08 Посмотреть сообщение
    фреон старый
    Точно, а я то думал как клиенту сказать, что газ в системе лучше заменить с бадяжного на нормальный!
    Теперь буду говорить, что фреон старый, и срок годности вышел. Вот и не холодит

  18. #18
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от egoiste Посмотреть сообщение
    Теперь буду говорить, что фреон старый, и срок годности вышел. Вот и не холодит
    Ха! У нас один перец на этом неплохо поднялся лет 10 назад..Кажную весну по 300 баллонов заправлял одной конторе нефтяной .. типа фреон обновлял.)) По космической цене.))

  19. #19
    Пользователь Аватар для Андрей08
    Регистрация
    22.02.2012
    Сообщений
    90

    По умолчанию

    Учись студент.

Похожие темы

  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.06.2016, 17:27
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 07.04.2013, 19:26
  3. DWM Copeland: пульсации и падение давления масла
    от copyserv в разделе Компрессоры
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 17.03.2013, 21:47
  4. Возврат масла на спиральнике COPELAND ZB 19 KCE
    от coolerman65 в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 20.11.2010, 03:08
  5. Copeland отделение масла с компрессора (64 квт)
    от Евгений21 в разделе Компрессоры
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 24.02.2009, 00:31

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •