    По умолчанию пониженная температура в хк и мк

    холодильник минск 130-1.
    в мк -28, в хк -10. установка потенциометров на панели управления не приводит к регулированию температуры в камерах.
    продукты в хк замерзают как мк.
    кто может объяснить общую причину понижения температуры?

  2. #2

    По умолчанию

    мало информации. есть вопросы -время роботы , стоянки , что с индикацией, что показивают замеры датчиков. хотя бы это.

  3. #3
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mr.winter Посмотреть сообщение
    мало информации. есть вопросы -время роботы , стоянки , что с индикацией, что показивают замеры датчиков. хотя бы это.
    Если был в заправке (замена компрессора, утечка) - то пляшите от этого: это не классический холодильник, его надо либо по дозе заправлять, либо сидеть над ним часов 7, причем - если знаешь как делать...
    Проверьте, чтобы была отключена кнопка заморозки, это тоже вариант
    не помню, в этой ли модели, но были случаи, когда под верхней крышкой скапливалось столько льда, то он попадал внутрь термостата и заклинивал контакты в положении ВКЛ
    Последний раз редактировалось Вьюга4; 25.03.2009 в 02:10.

  4. #4
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Если был в заправке (замена компрессора, утечка) ...
    В заправке был однозначно - при работе обеих камер температура в МК не опустится ниже минус 20. Только при отключении ХК она начинает падать до минус 28. В моей практике не встречал.
    В Вашем случае передозировка - при отключеном клапане ХК дозы хватает на обе камеры...

  5. #5

    По умолчанию

    а обратка сильно обмерзает?

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    23.02.2009
    Сообщений
    59

    Радость

    Цитата Сообщение от asteps Посмотреть сообщение
    холодильник минск 130-1.
    в мк -28, в хк -10. установка потенциометров на панели управления не приводит к регулированию температуры в камерах.
    продукты в хк замерзают как мк.
    кто может объяснить общую причину понижения температуры?
    Проверить, отключает 133 термостат или нет, если не отключает, то возможно плохо качает компрессор(не достигается нужная температура испарения), если отключает, то возможно, не перекрывается клапан. Проще переделать на классическую схему.

  7. #7

    По умолчанию

    а холодильник вообще отключается? мож он просто тупо работает без остановки!где автор что молчит?

  8. #8

    По умолчанию

    холодильник отключается.обратка в норме.
    скорей всего он был в заправке.
    как переделать на классику? надо отключить клапан х\к?

  9. #9
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,288

    По умолчанию

    Прошу прощения, приподниму тему, потому что месяца два назад в глухой деревне мимоходом впервые встретил это чудо - "Минск-130-1". Тогда я просто поставил ему диагноз "сгорел компрессор", а намедни человек позвонил и попросил его отремонтировать. Сейчас залез в интернет, а информации - считай, ноль. Хотел найти гидравлическую и электрическую схему, дабы понять, что там сзади за навороты и какая трубка куда идёт. Поскольку могут быть проблемы с клапаном, есть желание сразу его выкинуть. Поэтому для меня очень актуален ответ на вопрос ТС:

    Цитата Сообщение от asteps Посмотреть сообщение
    как переделать на классику?
    Хотелось бы всё-таки услышать, насколько легко это сделать. По электросхеме, пожалуй, проблем не будет благодаря вот этой теме http://holodforum.ru/showthread.php?...ED%F1%EA-130-1 (надо бы объединить, наверное), а вот насколько просто переделать трубы?

  10. #10

    По умолчанию

    Глуши капилярку которая идёт в конденсатор.Срежь клапан,вместо клапана припаяй фильтр,в фильтр вторую капилярку.Кажется всё.Ничего сложного.

  11. #11
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,288

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ywe68 Посмотреть сообщение
    Глуши капилярку которая идёт в конденсатор.Срежь клапан,вместо клапана припаяй фильтр,в фильтр вторую капилярку.Кажется всё.Ничего сложного.
    Спасибо!

  12. #12

    По умолчанию

    Ну как поллучилось?

  13. #13
    Местный
    Регистрация
    27.12.2009
    Сообщений
    141

    По умолчанию

    в Минске клоунов вырезающих клапан достаточно много. только выхлоп после такой "модернизации" такой --- в морозилке температура ниже минус 14-16 не опустится. не изобретайте велосипед - меняйте горшок и ничего не вырезайте. удачи

  14. #14

    По умолчанию

    А причём здесь горшок? И не надо писать не проверенную информацию.Тот -же 128 без клапана работает?

  15. #15
    Местный
    Регистрация
    27.12.2009
    Сообщений
    141

    По умолчанию

    эти эксперименты с клапаном проведены ещё в начале 90х. М130 выпуска 1992г и выпуска 1995г имеют некоторые конструктивные отличия. и кэм31 установлен не просто так.удачи

  16. #16
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    zigzag, с 1995 года клапана на модели 130-1 вообще нет. Капилярка одна , термостата два , но регулируется только один, второй для контроля МК.

  17. #17
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,288

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ywe68 Посмотреть сообщение
    Ну как поллучилось?
    Сложный вопрос... К сожалению, я ваш спор, коллеги, не могу толком рассудить, поскольку то, чем я сегодня занимался - супербюджетоэксперимент. )))

    В общем, картина такая: "Минск 130-1", компрессор ск-140 с шильдиком старого образца, 93-го года выпуска, судя по всему, клин, плюс, несрабатывающая защита. Крепко подумав, решил всё-таки выкинуть клапан, даже не проверяя его, потому что, на мой взгляд, система слишком сложная для деревни (клапан + 2 термостата). ))) По моим прикидкам, на подобном холодильнике с классической схемой должен стоять как минимум СК-160, но, пойдя навстречу клиенту, ставил компрессор б/у, а в наличии был только ск-140 с непростой судьбой (сам его снимал оттуда, где его быть не должно). Перед установкой производительность компрессора не проверял, сменил только масло. Трубки перепаял так, как советовал ywe68. Единственный нюанс - между фильтром и соленоидом есть ещё кусок капиллярки сантиметров 30, его я всё-таки подпаял к капиллярке, идущей в испаритель. Капиллярку от середины конденсатора к "пауку" после соленоида выкинул целиком, хотя была мысль использовать её частично в составе единой капиллярки. Заправлял по протяжке, в итоге ушла примерно та же самая доза, что и по шильдику (230 грамм).

    Сказать, что получилось офигенно, не могу. Не понравилось высоковатое давление на всасе после 2-х часов работы (где-то 0,35) , плюс, достаточно тёплый фильтр. Перед первым отключением в морозилке была достигнута температура минус 18 градусов, в центре холодильной камеры - +7. В начале заправки терморегулятор холодильной камеры был установлен до упора вправо, после двух часов работы при медленном повороте против часовой на "тройке" произошло отключение компрессора. После 10-ти минутного простоя, в течение которого клиент успел сунуть нос в обе камеры, компрессор запустился, минут через 15-20 отключился. При этом в холодильной камере было уже +4, а вот по морозилке сказать точно не могу - уже не контролировал... То, что не ниже минус 18 - однозначно - холод и впрямь тяжеловато набирает...

    Исходя из вышесказанного, предполагаю, что при подобной переделке, во-первых, капиллярки нужно добавлять, во-вторых, компрессор должен быть мощнее штатного, в-третьих, б-ушку нужно проверять от и до, дабы исключить лишние раздумья. По электросхеме же проблема яйца ломаного не стоит - всё делается сзади.

    Что будет дальше - посмотрим. К ремонту этого холодильника я отнёсся немного распизд-йски, поскольку холодильник уже потрёпанный, рассчитан для использования в летний период с целью кратковременного хранения свежей речной рыбы, а клиент не желал шибко вкладываться.

  18. #18
    Местный
    Регистрация
    27.12.2009
    Сообщений
    141

    По умолчанию

    R13а об этом я и написАл.

  19. #19
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,288

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Jackson_ Посмотреть сообщение
    попробуйте прочистить теромргулятор. для этго можно использовать стандартную резиновую грушу для медицинских целей.
    Так сказать, сделать клизму терморегулятору...

  20. #20
    Холодильщик - люблю тепло Аватар для ref
    Регистрация
    01.07.2009
    Сообщений
    8,245

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Jackson_ Посмотреть сообщение
    общая температура может понизиться из-за засорения, попробуйте прочистить теромргулятор. для этго можно использовать стандартную резиновую грушу для медицинских целей.
    Прежде чем писать, неплохо посмотреть на дату и хорошо подумать... А то клизму и сам можешь схлопотать)))
    Кто понял жизнь, тот не спешит...
    Ремонт холодильников в Литве - Висагинас и соседние районы. http://refer.lt

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. AHT Paris 210 температура
    от Vahan в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 12.09.2020, 10:14
  2. Глючит температура
    от 9479797 в разделе Liebherr
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.07.2016, 23:18
  3. Температура в холодильнике
    от Яник в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.04.2016, 08:25
  4. Температура нагнетания R-22
    от my_rex в разделе Теория холодильного дела
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 07.03.2014, 22:55
  5. Не регулируется температура