sollex, сальник имееся ввиду компрессор в частности BOK. Заменили на полугерметик
sollex, сальник имееся ввиду компрессор в частности BOK. Заменили на полугерметик
Сальниковые компрессора весьма надежная вещь, и сальники там неплохие. А в моем случае это сальники на вальцах льдогенератора, по 2 на вальце. всего4.... при износе 1000 часовой работы приходит хана. стоит на границе воды и газа... да и хрен новые достанешь...
по ледогенератору согласен ,а по теме
в личной практике попадались системы когда банальная замена 404 на 507 снимала проблему( на системах до 60 кг)
sollex, Если нетрудно дай маркеровку льдогенератора - интересно что это за чудо,мне такие непопадались.
vadim1, вот то что не работает и тысячи часов... http://www.holod.r52.ru/?product ковырял три штуки-полное дерьмо. и проблема та-же-сальники. поэтому надо не "экономить" такая экономия потом раком выходит..
Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )
vadim1, Maya RVE 6000. Точно модель не скажу, смотреть надо. 6000 это производительность льда в сутки.
Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )
спасибо просветили, ей богу. в нас максимум 200 кг, так для рыбки. а тут. круто!!!
Да, валец на сальниках, крутится через редуктор в ванне с водой, нож скалывает лед.
Да-уж рекламацию Промхолод хорошую составил( или перекатал), но судя по вашим описаниям оборудование геморойное. мне не приходилось с таким сталкиватся( спосибо за инфу, надеюсь что и непридется ).
hammer, а как часто дозаправку делаете?
На какой воде работаете?
Как часто на сальниках масло меняете?
это не голословно,1000 -1500 часов и привет утечка. у меня первый, с водяным кондером с 99 или 2000 пашет... пихаем раз в неделю по 300-700 грам 22 и гут......... Новый 3-5 тысяч часов при хорошем сервисе нормально ходит, но утечки первые на 1500 заметны... выработка на посадочных местах более критична чем на сальниках....
У нас стоят 3х тысячники, работают от централей на 404м, вода конечно же через систему водоподготовки ,но она не наша, че там как не знаю.
Про замену масла в сальниках, слышу в первый раз, про это в мануалах MAJA ничего не было.
С утечками вообще никаких проблем,проверяем раз в полгода.
Может такие проблемы только на RVE 6000?
Социальные закладки