Кто-нибудь пробовал заменить ФВ-4 на агрегат на базе Copeland ZB-26? Камера среднетемпературная 20 м3. Испаритель-статический, хочу оставить. ФВ-4 на R-12, Copeland заправлю R-134. Масло поменяю- не вопрос, ТРВ думаю оставить
Кто-нибудь пробовал заменить ФВ-4 на агрегат на базе Copeland ZB-26? Камера среднетемпературная 20 м3. Испаритель-статический, хочу оставить. ФВ-4 на R-12, Copeland заправлю R-134. Масло поменяю- не вопрос, ТРВ думаю оставить
а что хорошее трв , вон сколько проработало а если в коробочке да в пергаменте ваще сносу нет
по ходу никто Ивано-Франковские не юзал?
Фильтр на всасывание, трубопроводы лучше поменять. И маслоотделитель поставить, если в агрегате нет.
А вот испаритель какой и сколько их будет ? ФВ 4 стоял на ИФ, МВВ, АК. У них ресиверы на 10 - 15 литров фреона. На 4 штатных ИРСН 10 в ИФ56 надо около 6 кг R12 Хватит тебе ёмкости ресивера нового агрегата чтобы сконденсировать весь газ? Импорт в основном на воздухоохладители рассчитан, а там фреона меньше нужно, да и R134 всегда больше заправляем чем R404 и R22.
Социальные закладки