Показано с 1 по 11 из 11

Тема: Устраняем утечку фреона на низкотемпературной централи

  1. #1

    По умолчанию Устраняем утечку фреона на низкотемпературной централи

    Причина треснувший трубы открутившейся хомут на нагнетающим колекторе.
    Видео - https://www.youtube.com/watch?v=IoLtNvNSikI

  2. #2

    По умолчанию

    И???

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СМЕРШ Посмотреть сообщение
    И???
    Критики хочет. Саморез не судьба было ввернуть в обломыш трубы и за него вытащить, а не пассатижи палить и при этом теплоотвод устраивать? Ну а если сделть оригинально, то обмотать на трещине медной проволокой или капилляркой тонкой и залить припоем. А тут че? Я умею паять. Мы то же.

  4. #4

    По умолчанию

    Я могу каждый день подобные ролики выкладывать) А куда эта трубка шестерка идет? На прессостаты? Не лучшее решение такая пайка!

  5. #5
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    Да он все форумы решил за..ать своим видосом..Мы ж ниче подобного никогда не видели..)) И паять не умеем..))

  6. #6
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fylhtq Посмотреть сообщение
    Критики хочет. Саморез не судьба было ввернуть в обломыш трубы и за него вытащить, а не пассатижи палить и при этом теплоотвод устраивать?
    Да просто не надо было ломать трубку и все. )) Спокойно бы все выпаял без пассатижей и саморезов.

  7. #7

    По умолчанию

    Ау меня этот видос в смарттелек не грузится, сдох максим и ..уй с ним

  8. #8
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LEO351 Посмотреть сообщение
    Ау меня этот видос в смарттелек не грузится, сдох максим и ..уй с ним
    Поверь, не много потерял..))

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SerB Посмотреть сообщение
    Поверь, не много потерял..))
    та я уже понял

  10. #10
    Мастер Аватар для Ref58
    Регистрация
    30.10.2011
    Сообщений
    2,220

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SerB Посмотреть сообщение
    Да просто не надо было ломать трубку и все. )) Спокойно бы все выпаял без пассатижей и саморезов.
    +100 ))

  11. #11

    По умолчанию

    я бы и выпаивать не стал,припоя кинул и норма

Похожие темы

  1. вентиляторы низкотемпературной бонеты.
    от Lamanoff в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.12.2015, 11:55
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.11.2015, 10:46
  3. ПЭН в двери низкотемпературной камеры
    от Leonid_102 в разделе Вопрос
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.12.2014, 20:37
  4. Требуется найти утечку в централи Москва
    от astraschab в разделе Предложения
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 07.02.2013, 18:48
  5. Обмерзает всас на компрессорах низкотемпературной централи.
    от Вячеслав11 в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 17.10.2011, 20:24

Метки этой темы

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •