Прошу помощи комрады! Ситуация такая: Когда включаешь сплит систему, начинает холодить, через 3-4 мин отключается компрессор и все, дует только вентилятор а компрессор больше не включается. Вызвал ремонтников... Сказали типа плата тупит надо менять. Ошибок никаких не выдает, вроде как давление газа было не очень, дозаправили до 4.7 и вроде как заработал. Конденсат с трубки аж ручьем бежал. Да и на горячий не переключается. Спустя сутки таже история только вот компрессор подует 3 мин потом вентилятор минут 5 и так по кругу. Сказали что защиты по давлению в них нет. Помогите господа! Отвалил 1500 а толку нет. Включаю режим на 16 с турбо и без все равно постоянно происходят щелчки во внутреннем блоке и откл холод. Потом опять. Простите за сумбур.


Ответить с цитированием
сейчас когда переключаешь на режим обогрев, он стоит молча, через 5мин(как это было раньше) происходит щелчок после чего должно задуть, но этого не происходит. Вчера, после заправки когда заправщики-ремонтники уехали, попробовал вкл на обогрев, не дождался, перекл на режим холод, и из внутреннего блока с жалюзей вышло небольшое белое облако(газ наверное) ток компрессора не помню точно, но вроде они говорили 1,2А сначала, потом вроде начал рости. После того как заправили если не ошибаюсь поднялся до 2,8А по их словам я понял что 3,2 вроде норм. Температуру ставлю 16, если вы имеете ввиду темпер компрессора, то не знаю, они наружной блок не вскрывали, на ощупь из разговора понял что не греется.