Тема: возможно ли переделка чилера с 407 под 22 фреон? кто сталкивался? переделывал?

Комбинированный просмотр

  1. #1

    По умолчанию возможно ли переделка чилера с 407 под 22 фреон? кто сталкивался? переделывал?

    есть холодильная машина ЙОРК серии YEAJ-B YEAJ97KU7 . уже 2 раза лопасти с родных вентиляторов на конденсаторе пробивали систему. заманались заправлять-дорого! клиент нервничает.посему и хотим переделать на 22 фреон,(у нас его пока хватает) буду признателен за любую инфу! евгений казахстан.

  2. #2
    Холодильщег
    Регистрация
    22.03.2009
    Сообщений
    9,382

    По умолчанию

    Без проблем.

  3. #3
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,938

    По умолчанию

    возьми и заправь.
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  4. #4

    По умолчанию

    что так всё просто и легко? ни трв ни масло,ни в процессоре настройки??? ничего-ничегошеньки? так не бывает!

  5. #5
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,938

    По умолчанию

    масло потянет. трв тоже должно понять. остальное сам)) а главное найти причину отчего лопасти отваливаются...
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    06.02.2011
    Сообщений
    73

    По умолчанию

    масло должно смешиваться с фреоном,т.е соответствовать 22-му.у меня знакомые попробовали заправить чиллер.потеря мощности пр40% и звук работы компрессора неприятный.

  7. #7
    Холодильщег
    Регистрация
    22.03.2009
    Сообщений
    9,382

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от albatros Посмотреть сообщение
    масло должно смешиваться с фреоном,т.е соответствовать 22-му.у меня знакомые попробовали заправить чиллер.потеря мощности пр40% и звук работы компрессора неприятный.
    масло соответствует фреону, да еще и в плюсовом режиме все будет гуд. С чего мощности падать, да еще на столько? чет твои пацаны там намутили сами, а теперь и на газ валят.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    06.02.2011
    Сообщений
    73

    По умолчанию

    ded t А Вам на практике приходилось делать такую замену на больших компрессорах?Материальная ответственность очень большая.Мне эта тема действительно очень интересна.

  9. #9
    Холодильщег
    Регистрация
    22.03.2009
    Сообщений
    9,382

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от albatros Посмотреть сообщение
    ded t А Вам на практике приходилось делать такую замену на больших компрессорах?Материальная ответственность очень большая.Мне эта тема действительно очень интересна.
    Да, у меня "копланд" на прессе уже 5-й год пашет, изначально где-то течь небольшая была, запаривались полную замену делать (добавлять смеси тогда еще боялись, да и 407-й в этом отношении самый мутный. Перевели на 22-й, шо характерно, утечки не стало)). Вакумировали хорошо. Изменений в рабочих характеристиках не было вообще.

  10. #10

    По умолчанию

    да проблему с вентиляторами решили! так эти мелкие утечки ... то не пропай,то трещина... заманали!!! собирал не руский мужик с газовой горелкой,а турки бубунили! кроме матов на их работу ишшо и морду набить хочется! у нас молодняк и то лучше паяет! так они ещё и ни одного документа не оставили ни на торговое ни на кондюки! я с ними пытался по инету связаться,а там кричат что мы не делали не поставляли! благо инет да знакомые с форумов подсказ дают

  11. #11

    По умолчанию

    да забыл сказать у нас нормальный фреон 22 как минимум в 2 раза дешевле 407. китай однако рядом,но газ честный-и анализатор кажет да и сами видим как идёт.

  12. #12
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    масло нормально смешиваться должно. да и похарактеристикам схожи фреоны. 12 вместо 134 же нормально работает.

  13. #13
    Пользователь
    Регистрация
    06.02.2011
    Сообщений
    73

    По умолчанию

    У меня на прошлой неделе была похожая ситуация:хотели перевести чиллер с 407-го на 22-й.Проконсультировался со всеми знакомыми ребятами.Решили не рисковать.Чиллеру всего 2 года.

  14. #14
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    минутку, 407 а или с? и в чем разница между ними? по кипению не сильно отличаются

  15. #15
    Пользователь
    Регистрация
    06.02.2011
    Сообщений
    73

    По умолчанию

    copeland примерно с 2005 года выпускает компрессора,которые совместимы с R22 и R407,но там на шильдике компрессора это указано http://www.copelandbuy.ru/kat12.php . Вообще то для R22 применяются синтетические масла на основе алкилбензола для фторуглеродных хладагентов

  16. #16

    По умолчанию

    Посмотрите, есть ли возможность поднять вентиляторы над верхней стенкой корпуса? Мож это будет дешевле?

  17. #17
    Мастер -ломастер Аватар для Amir
    Регистрация
    03.10.2008
    Сообщений
    1,389

    По умолчанию

    Замена фреона не спасет конденсатор , проще заменить вентиляторы на нормальные с металлическими лопастями(например на ЗИХЕЛЬ-АБЕК-Германия)

  18. #18
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,938

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Amir Посмотреть сообщение
    Замена фреона не спасет конденсатор , проще заменить вентиляторы на нормальные с металлическими лопастями(например на ЗИХЕЛЬ-АБЕК-Германия)
    или на EBM...
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  19. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    или на EBM
    Последнее предпочтительнее по мне. Нравится как делают.

  20. #20
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,938

    По умолчанию

    да посмотри ты таблицы на 22 и 407.. чё боятся то?
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Бирюса 600 фреон, обмерзает всас, это нормально? не сталкивался с 600?!
    от Martinka в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 31.01.2016, 08:24
  2. Бак для чилера
    от lovky в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.09.2014, 13:18
  3. переделка термокинга с 190- возможно ли это?
    от ЧИХ-ПЫХ Е-МОЕ в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.03.2011, 23:47
  4. Какой фильтр лучше поставить.(фреон возможно сырой)