Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Intertherm

  1. #1

    Восклицание Intertherm

    Кто сталкивался с кондиционерами intertherm потскажите давление на всосе.превезли кондиционер установили а он обмерзает работая на обогрев на улице +5 давление нагнетания 10 бар думаю нормальное при такой температуреюа краны чуть теплые в чем причина?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от coolclimat Посмотреть сообщение
    давление нагнетания 10 бар думаю нормальное при такой температуреюа краны чуть теплые в чем причина?
    Если он на 22 фреоне, то 10 бар-это 27 градусов. Для нормальной работы на обогрев должно быть не меньше 16 бар, что будет соответствовать 40 гр. В системе недостаточно фреона. Надо устранить утечку и заправить.