Тема: Звон трассы новой сплит системы

  1. #1
    Новичок
    Регистрация
    17.06.2011
    Сообщений
    23

    По умолчанию Звон трассы новой сплит системы

    История такая. Купил в одну квартиру сплит недорогой он оф. Компрессор стоит asn89v02vd. Трасса идёт через комнату в другую. И в этой комнате где идет трасса при включении идёт звон. Как будто трубки звенят друг об друга. Вызывал альпинистов что только не делали. И пружины под наружный и заправка и недозаправка, и трубки смотрели. В общем поменял наружку и звон ушел.
    Ну думаю мож совпадение. Поставил через год эту наружку звенящую в другую квартиру где тоже трасса через комнату идет в потолке. И тоже самое. В этой комнате стоит звон. Хорошо доступ к наружке нормальный я разобрал. Компрессор вибрирует достаточно сильно но звона сильно от него прям нет. А где трасса в комнате есть.
    Махнуть наружку не сложно. Хотел бы понять изза чего это. Брак компрессора? Вроде gmcc стоит.
    Попробовал откручиивать трубки от наружки. Если отрутить тонкую то звон такой же громкий. Если открутить толстую то звон стоит но тише. Если открутить обе то звона нет)
    Думал впаять виброгасители на каждую трубу но че т кажется это звон внутри компрессора и не поможет.
    Сама трасса кстати вибрирует прилично где наружка если трогать

  2. #2
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,428

    По умолчанию

    Резонанс при вибрации.
    Сырую резину лепят на трубки в наружных блоках.

  3. #3
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,923

    По умолчанию

    Разобрать наружку, определить источник вибрации, повесить грузчики на трубки или заменить резинки под компрессором.

  4. #4
    Новичок
    Регистрация
    17.06.2011
    Сообщений
    23

    По умолчанию

    Поменял наружный блок. Теперь компрессор внутри gree. Звон стал тише но он блин остался. Трасса была жестко закреплена за потолок. Открепил. Звон чуть может уменьшился.
    Вибрации на трубках на этом блоке кстати тоже приличные. Ожидал чтт не будет их совсем.
    Что дальше делать не знаю. Может виброгаситель впаять на обе трубы?

  5. #5

    По умолчанию

    петли кольцевые зделай может поможет , только стяжками не стягивай .

  6. #6
    Новичок
    Регистрация
    17.06.2011
    Сообщений
    23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    петли кольцевые зделай может поможет , только стяжками не стягивай .
    Сделал петли на обе трубы. По 1,5м. Звон тише не стал. Разобрал наружку слышно как звенит компрессор. И этот звон передаётся на трубки.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от JohnV Посмотреть сообщение
    .... Разобрал наружку слышно как звенит компрессор. И этот звон передаётся на трубки.
    Неужели опять звенящий компрессор. Два попадания в одну воронку.
    У нас бывает, если работа клапанов попадает в резонанс с конденсатором, то очень хорошо слышно как работают клапана, в этом случае ставим глушитель, хорошо помогает.
    У тебя ротационник, может и на нём попробовать глушитель.

  8. #8
    Новичок
    Регистрация
    17.06.2011
    Сообщений
    23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Неужели опять звенящий компрессор. Два попадания в одну воронку.
    У нас бывает, если работа клапанов попадает в резонанс с конденсатором, то очень хорошо слышно как работают клапана, в этом случае ставим глушитель, хорошо помогает.
    У тебя ротационник, может и на нём попробовать глушитель.
    В общем у меня получается две трубки были через каждый метр смотаны вместе скотчем и прикреплены к потолку.
    Отсоединил от потолка лучше не стало. Сейчас убрал смотку скотч между трубами везде и стало прям очень хорошо. Но еле еле шум слышно.
    Причем на толстой всасывающей трубке звон слышно если ухо поднести. На тонкой трубе звона нет только шуршание фреона.
    А какой именно глушитель шума вы ставили? Судя по всему на всасывающую трубку мне будет достаточно. Тонкая не звенит совсем.
    Хочу добиться прям идеала

  9. #9

    По умолчанию

    Их ставят на нагнетание, а не на всас.
    У тебя основная причина вибрация, с ней и борись.

  10. #10
    Новичок
    Регистрация
    17.06.2011
    Сообщений
    23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Их ставят на нагнетание, а не на всас.
    У тебя основная причина вибрация, с ней и борись.
    Как они выглядят то шумоглушители?
    Виброгаситель который?

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от JohnV Посмотреть сообщение
    Как они выглядят то шумоглушители?
    Виброгаситель который?
    Похожи на фильтр. В поиск набери.
    Но у тебя шум похоже от вибрации. От самой стены нет шума.

  12. #12
    Новичок
    Регистрация
    17.06.2011
    Сообщений
    23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Похожи на фильтр. В поиск набери.
    Но у тебя шум похоже от вибрации. От самой стены нет шума.
    Не нахожу такую деталь вообще. Пришли ссылку хоть посмтотрю что это. Виброгасители анаконда есть. А этого не вижу

  13. #13

    По умолчанию

    Смотри
    Вложения Вложения

  14. #14
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,923

    По умолчанию

    На бытовых никогда не видел.

  15. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    На бытовых никогда не видел.
    Так это для поршней.
    Помогает хорошо от цоканья.

  16. #16
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,923

    По умолчанию

    В ротационниках по определению ничего, кроме жидкая "цокать" не может.

  17. #17
    Новичок
    Регистрация
    17.06.2011
    Сообщений
    23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    В ротационниках по определению ничего, кроме жидкая "цокать" не может.
    Цокатит звенит именно всасывающая толстая труба. На тонкой тихо. Жидкостная после конденсатора идёт. Думаю там и глушится. Всас напрямую в компрессор вот и передаёт весь звон

  18. #18
    Новичок
    Регистрация
    17.06.2011
    Сообщений
    23

    По умолчанию

    Шумоглушитель думаю я не найду. Виброгасители вон есть500-1000р. Попробовать его чтоли на всас поставить. Но поможет ли

  19. #19
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,923

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от JohnV Посмотреть сообщение
    Цокатит звенит именно всасывающая толстая труба. На тонкой тихо. Жидкостная после конденсатора идёт. Думаю там и глушится. Всас напрямую в компрессор вот и передаёт весь звон
    Где это вы "холодную" модель нашли?
    Сейчас все модели с 4-хходовым клапаном, т.е. всас с сервисного порта идёт на него, а, потом уж на компрессор (в ОЖ).
    Можно попытаться с помощью отвёртки (как стетоскопа) определить конкретное место звона.

  20. #20
    Новичок
    Регистрация
    17.06.2011
    Сообщений
    23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Где это вы "холодную" модель нашли?
    Сейчас все модели с 4-хходовым клапаном, т.е. всас с сервисного порта идёт на него, а, потом уж на компрессор (в ОЖ).
    Можно попытаться с помощью отвёртки (как стетоскопа) определить конкретное место звона.
    Точно. Забыл про клапан. Тогда теория что в жидкости звук хуже передаётся. Поэтому жидкостная линия тихая.
    Да че звук искать. Крышку переднюю убрал и весь компрессор звенит)
    Еще думал вариант емкостью конденсатора поиграться. Сейчас 30мкф. Может попробовать 25 или 35 или врядлм поможет?