Тема: BALLU BSWI-09HN1_15Y инвертер, ошибка F3

  1. #1

    По умолчанию BALLU BSWI-09HN1_15Y инвертер, ошибка F3

    Добрый день.
    Инвертер ballu bswi-09hn1_15y инвертер, ошибка f3.
    При включении секунд через 20 вылезает ошибка.
    Снял крышку верхнего блока. продул плату, пошевелил разъемы.
    Включаю - все работает.
    Проработал пару часов и опять ошибка f3.
    Погуглил, вроде как ошибка означае перегрев компрессора. или реально перегревается, или термистор внутри пришел в негодность.
    Судя по тому что ошибка уже через секунд 20 после включения выпадает, то вряд ли это перегрев.
    Так что скорее всего термистор "устал".
    Есть ли у кого схема внешнего блока?
    Думаю закоротить термистор и пофиг на него.

    Заранее спасибо.

  2. #2

    По умолчанию

    Сколько лет вашей сплит-системе? Когда было обслуживание последний раз? Чистка внутреннего и наружного блока? Наружный блок находится в тени?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pavel_Hris Посмотреть сообщение
    Сколько лет вашей сплит-системе? Когда было обслуживание последний раз? Чистка внутреннего и наружного блока? Наружный блок находится в тени?
    10 лет.
    Обслуживалась каждый год.

  4. #4
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,428

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Barabakan Посмотреть сообщение
    10 лет.
    Обслуживалась каждый год.
    Утечка фреона.

  5. #5
    Местный
    Регистрация
    26.07.2017
    Сообщений
    286

    По умолчанию

    Compressor out-of-step error. Ошибка синхронизации компрессора. Причины - модуль НБ, или сам компрессор.