Доброго времени суток, уважаемые форумчане. У 2 разных кондиционера (Баллу и Неоклима) в моём ведении, в разных местах, но с одинаковой проблемой:2 года до этого работали хорошо, сейчас снизилась холодопроизводительность. В помещении +26, на улице +30, давление на всасе +9атм, воздух из щели дует прохладный (точнее не скажу пока, нечем было измерить), теплообменники чистые (мыл недавно керхером), заправлялись по весам, один в этом году, один в прошлом. "Враги" не лазили. 2 года помещения охлаждались хорошо, в этом году перестали. Ночное выхолаживание не помогает. Трассы короткие, 3 и 0,5м.
Лето выдалось жаркое, могли хорошо прогреться стенки зданий. Но, по моему, это не вносит таких сильных изменений. Может снизилась производительность вентилятора ВБ (например, дальше 1 скорости не разгоняется)? Как проверить, если сравнить не с чем? Какие ещё возможные причины такого результата?


Ответить с цитированием

Социальные закладки