Тема: Проблема с Chigo CH-361UKN3

  1. #1

    По умолчанию Проблема с Chigo CH-361UKN3

    Канальник Chigo стал выдавать ошибку F2. не могу разобраться что к чему, инстр нет, схем нет ни наружнем ни на внутреннем блоке. может кто сталкивался, помогите пожалуйста!

  2. #2
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от makel Посмотреть сообщение
    канальник chigo стал выдавать ошибку f2. не могу разобраться что к чему, инстр нет, схем нет ни наружнем ни на внутреннем блоке. может кто сталкивался, помогите пожалуйста!

    1. F2 - наружная защита
    2. наружный индикатор неисправностей:
    защита от низкого давления мигает 4 раза каждые 6 секунд
    защита от высокого давления мигает 3 раза каждые 5 секунд
    защита чередования фаз мигает 9 раз каждые 11 секунд
    защита от превышения тока мигает 7 раз каждые 9 секунд
    сбой датчика наружной температуры мигает 5 раз каждые 7 секунд
    защита перегрева наружной катушки мигает 2 раза каждые 4 секунды
    защита от размораживания мигает 1 раз каждые 3 секунды
    защита от выключения памяти мигает 8 раз каждые 10 секунд

  3. #3
    Заблокирован
    Регистрация
    14.01.2011
    Сообщений
    1,364

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Makel Посмотреть сообщение
    , схем нет ни наружнем ни на внутреннем блоке.
    Есть там схемы. Корпус надо для этого разобрать

  4. #4
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    Схемы есть, нет расшифровки кодов ошибок

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rolss Посмотреть сообщение
    Есть там схемы. Корпус надо для этого разобрать
    конечно корпус разобран был не раз, просто монтажники до меня зачемто всё содрали и кудато задевали.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от airwave Посмотреть сообщение
    1. F2 - наружная защита
    2. наружный индикатор неисправностей:
    защита от низкого давления мигает 4 раза каждые 6 секунд
    защита от высокого давления мигает 3 раза каждые 5 секунд
    защита чередования фаз мигает 9 раз каждые 11 секунд
    защита от превышения тока мигает 7 раз каждые 9 секунд
    сбой датчика наружной температуры мигает 5 раз каждые 7 секунд
    защита перегрева наружной катушки мигает 2 раза каждые 4 секунды
    защита от размораживания мигает 1 раз каждые 3 секунды
    защита от выключения памяти мигает 8 раз каждые 10 секунд
    Большое спасибо, теперь будет намного проще с ним справится.

  7. #7

    По умолчанию

    На кондиционере Chigo KFR-70QW появляется ошибка Е4.
    Приехал на место,выяснилось что вентилятор уличного блока стоит колом (с собой брал) поменял,закрутился.
    Конденсатор забит на глушняк,на белке грибы растут,говарю мыть нужно,в ответ -мой.
    Помыл ,включил не охлаждает вешаю коллектор пустой.Нашел утечку,оказалась на 3-х ходовом кране переключения тепло- холод.Пришлось его выкинуть по согласованию с заком.
    Вложение 18296
    Вложение 18297

  8. #8

    По умолчанию

    МОЛОДОЙ, ну ты и перегрыз его)) Чего не выпаял?

  9. #9
    Мастер Аватар для sonik
    Регистрация
    20.06.2009
    Сообщений
    2,571

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МОЛОДОЙ Посмотреть сообщение
    Нашел утечку,оказалась на 3-х ходовом кране
    На будущее четырёх ходовой клапан.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dgeksson Посмотреть сообщение
    МОЛОДОЙ, ну ты и перегрыз его)) Чего не выпаял?
    Внутри потраха пластмассовые,вони будет много.
    Цитата Сообщение от sonik Посмотреть сообщение
    На будущее четырёх ходовой клапан.
    Ок.

  11. #11

    По умолчанию

    КОЛОННЫЙ КОНДИЦИОНЕР CHIGO KFR-120
    Выдает ошибку Е7, достал.
    На этой линии сидят три таких же установки,он в середине ,два крайних пыжат как напуганные,а этот модничает.
    Что может быть причиной?

  12. #12

    По умолчанию

    МОЛОДОЙ, когда включаешь кондиционер, сразу ошибка или периодически?

  13. #13

    По умолчанию

    Периодически,обычно с третьего перепуска в норму встает и работает день-два,а потом опять дрочиво начинается.

  14. #14

    По умолчанию

    Не нашел схемы. Года два, прошло как ремонтировал.( Вспоминаются высокоомные резисторы, в делителях напряжения, на каждую фазу в наружном блоке на плате ( заметные такие), около разьемов , один был в обрыве, поэтому показывал кондей ошибку по напряжению.

Похожие темы

  1. кондиционер chigo
    от Baskerveel в разделе Chofu
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.08.2013, 02:20
  2. ремонт кондиционеров chigo
    от zloy в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.08.2012, 11:10
  3. chigo kfr 25
    от swak в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.06.2011, 03:33
  4. Сплит CHIGO KFR-51W
    от Gelezis в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.03.2011, 19:15
  5. LD или CHIGO????
    от Вова 34 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.04.2010, 23:55

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •