Канальник Chigo стал выдавать ошибку F2. не могу разобраться что к чему, инстр нет, схем нет ни наружнем ни на внутреннем блоке. может кто сталкивался, помогите пожалуйста!
Канальник Chigo стал выдавать ошибку F2. не могу разобраться что к чему, инстр нет, схем нет ни наружнем ни на внутреннем блоке. может кто сталкивался, помогите пожалуйста!
1. F2 - наружная защита
2. наружный индикатор неисправностей:
защита от низкого давления мигает 4 раза каждые 6 секунд
защита от высокого давления мигает 3 раза каждые 5 секунд
защита чередования фаз мигает 9 раз каждые 11 секунд
защита от превышения тока мигает 7 раз каждые 9 секунд
сбой датчика наружной температуры мигает 5 раз каждые 7 секунд
защита перегрева наружной катушки мигает 2 раза каждые 4 секунды
защита от размораживания мигает 1 раз каждые 3 секунды
защита от выключения памяти мигает 8 раз каждые 10 секунд
Схемы есть, нет расшифровки кодов ошибок
На кондиционере Chigo KFR-70QW появляется ошибка Е4.
Приехал на место,выяснилось что вентилятор уличного блока стоит колом (с собой брал) поменял,закрутился.
Конденсатор забит на глушняк,на белке грибы растут,говарю мыть нужно,в ответ -мой.
Помыл ,включил не охлаждает вешаю коллектор пустой.Нашел утечку,оказалась на 3-х ходовом кране переключения тепло- холод.Пришлось его выкинуть по согласованию с заком.
Вложение 18296
Вложение 18297
КОЛОННЫЙ КОНДИЦИОНЕР CHIGO KFR-120
Выдает ошибку Е7, достал.
На этой линии сидят три таких же установки,он в середине ,два крайних пыжат как напуганные,а этот модничает.
Что может быть причиной?
МОЛОДОЙ, когда включаешь кондиционер, сразу ошибка или периодически?
Периодически,обычно с третьего перепуска в норму встает и работает день-два,а потом опять дрочиво начинается.
Не нашел схемы. Года два, прошло как ремонтировал.( Вспоминаются высокоомные резисторы, в делителях напряжения, на каждую фазу в наружном блоке на плате ( заметные такие), около разьемов , один был в обрыве, поэтому показывал кондей ошибку по напряжению.