Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Сплит Lessar LU-H41 UEA4

  1. #1

    По умолчанию Сплит Lessar LU-H41 UEA4

    Доброе утро. Помогите решить проблемму.
    На плате наружнего блока моргает led 3. Если не ошибаюсь это превышение тока компрессора. После снятия напряжения убрал токовую петлю с трансформатора тока, включил питание - ошибка осталась. Снял блок в ремонт, подключил стал выдавать ошибки по всему, что можно. Тупо промыл спиртом, высушил (был грязный очень). Мигает Led 1, ошибка фазировки или отсутствие фазы (Само собой, т.к. у меня нет 380в) Вопрос такой, можно ли проверить плату не подключая к сплиту? Просто ехать далеко и лезть высоко.

  2. #2

    По умолчанию

    проверить то можно. подать все три фазы, все датчики съимитировать. там плата как на дженерал климате ставится. они надежные. просто так не летят. грязь в влагой враг их.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от crazer1976 Посмотреть сообщение
    проверить то можно. подать все три фазы, все датчики съимитировать. там плата как на дженерал климате ставится. они надежные. просто так не летят. грязь в влагой враг их.
    Ну вот этих самых трёх фаз и нету, ну а датчики само собой - сымитировал.

  4. #4

    По умолчанию

    Проблему решил?

  5. #5

    По умолчанию

    ...я думаю, не решил он её, ибо "шапками закидать" этот аппарат не получится...далеко, высоко, лень,-это всё имеет денежное выражение. ..
    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    После снятия напряжения убрал токовую петлю с трансформатора тока
    ...это только свидетельствует о твоём инстинкте самосохранения, но никак о здравом смысле. Может стоило "прозвонить" компрессор?...
    Не так страшен чёрт, как его малютка.....

  6. #6

    По умолчанию

    У этих наружек платы гамно. Всего боятся - пыли, влаги, снега. Ее поставить вертикально - все проблемы закроются.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от приборист Посмотреть сообщение
    Ее поставить вертикально - все проблемы закроются.
    ...ну да, куда-нибудь в чулан...

Похожие темы

  1. ККБ Lessar
    от Немец2361 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.05.2018, 17:05
  2. Lessar LU-H48UEA4
    от pilot7866 в разделе Lessar
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 14.07.2017, 22:08
  3. ККБ LESSAR LUQ-C96Y R-407
    от Holod299 в разделе Lessar
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 04.07.2015, 02:32
  4. Lessar 68
    от jalex в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.11.2012, 19:46
  5. LESSAR
    от вован в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 21:34

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •