Показано с 1 по 13 из 13

Тема: Охлаждающий шкаф "Интер" с низкотемпературным компрессором

  1. #1

    По умолчанию Охлаждающий шкаф "Интер" с низкотемпературным компрессором

    На холодильном среднетемпературном шкафе «Интер-400» 2012г. установлен с завода низкотемпературный компрессор AEZ1365Y сгорел. Решил, заменит на среднетемпературный AEZ4430Y у них практически сходные данные. У кого какое мнение?
    AEZ1365Y 8.90 -35\-10 134 391
    AEZ4430Y 8.85 -15\+15 -- 328
    Последнее время производители стали устанавливать н.т. компрессора в c.т. оборудование.

  2. #2

    По умолчанию

    "рабочая" температура кипения у компрессора в среднетемпературном шкафу -10С, при такой температуре производительность
    Цитата Сообщение от sneginka Посмотреть сообщение
    AEZ1365Y 391 Вт
    AEZ4430Y 328 Вт
    маловат, я бы поставил CAE 4440 Y - 421 Вт

  3. #3
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Я недавно на такой поставил СТ-Embraco, марку не помню, но она при сходной мощности при минус 15-ти, вообще-то была великовата. Но - работает...

  4. #4

    По умолчанию

    LEO351,
    Конденсатор маловат, стоят 2 от бытовых высота их 150см

  5. #5

    По умолчанию

    Вьюга4,
    Подбирал по наличию и убойности стоят на шкафах FV-500

  6. #6

    По умолчанию

    Ну тогда ставь 4430, +4..+6 в объеме даст, ниже не настраивай, для напитков хватит.

  7. #7
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,824

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sneginka Посмотреть сообщение
    Последнее время производители стали устанавливать н.т. компрессора в c.т. оборудование.
    там режим н.т у компрессора и пох, что в объёме.
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  8. #8
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Я недавно на такой поставил СТ-Embraco, марку не помню, но она при сходной мощности при минус 15-ти, вообще-то была великовата. Но - работает...
    Кстати если правильно помню, то ставил 6170 и в режиме на всасываниии было + 0,4 бар, низковато, все равно тянул к нулю.

  9. #9
    Участник форума Аватар для mixvarn
    Регистрация
    16.08.2011
    Сообщений
    2,645

    По умолчанию

    sneginka, парадокс, но С-КО 200 нормально на них трудятся. Так делал не только я, почитай:
    http://holodforum.ru/showthread.php?...E8%ED%F2%E5%F0
    http://holodforum.ru/showthread.php?...E8%ED%F2%E5%F0

  10. #10
    папарацци гусей и леща Аватар для Андрей-холодильщик
    Регистрация
    06.05.2008
    Сообщений
    2,733

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mixvarn Посмотреть сообщение
    sneginka, парадокс, но С-КО 200 нормально на них трудятся
    попадались и родные нордовские ХКВ 7,4-3М-125 упорно не умирающие несколько лет подряд...
    вот один вначале лета заправлял - фильтр обломили, уже месяц пашет на жаре с постоянными открываниями - нормально температуру держит, ну со слов клиента... и до этого х.з. сколько работает...

  11. #11
    Холодильщег
    Регистрация
    22.03.2009
    Сообщений
    9,382

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей-холодильщик Посмотреть сообщение
    попадались и родные нордовские ХКВ 7,4-3М-125 упорно не умирающие несколько лет подряд..
    эти да, доставляют, до 2 бар на всасе чухают даже ШХ-0.8 , но попробуй им дать небольшой передоз)))

  12. #12

    По умолчанию

    4430 ст самое то ему будет.

  13. #13

    По умолчанию

    Устанавливать придется 4430 холодос трудится на уличных точках. Подвержен постоянным перевозкам. Всем спасибо.

Похожие темы

  1. Mitsubishi Heavy 25 """ИНВЕРТОР на 410""" есть аналог в наше время?!
    от дед Мазай в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.08.2013, 23:14
  2. Воздушный конденсатор для "Интер 800-Т"
    от Марат77 в разделе Поиск з/ч
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.03.2011, 20:45
  3. какой "родной" компрессор на интер?
    от muravei77 в разделе Компрессоры
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 21.01.2010, 21:42