Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 37

Тема: Болгарин КС19В3Е

  1. #1

    По умолчанию Болгарин КС19В3Е

    Народ, есть у кого Датаsheet на это shit )))
    20130708_202450.jpg

  2. #2
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    Найти, что то трудно. Кс 19 и АСТ 3,2 - болгарские арегаты, ставились на среднетемпературные шкафы ШХ 1,12.Статический большой испаритель, 12 трв 2М. Всегда считал, что они около 800 Вт. при (-15) кипения.Остальное есть на жёлтой наклейке. Сопротивление обмоток вроде 10 Ом.

  3. #3

    По умолчанию

    Надежный был агрегат в свое время!!!!!!

  4. #4
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,824

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Марат77 Посмотреть сообщение
    Надежный был агрегат в свое время
    и тихий.. и движок приличный на кондёре, а не АВ-041))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  5. #5
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,824

    По умолчанию

    кстати фирма жива. называется теперь неблагозвучно-мраз.
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  6. #6

    По умолчанию

    У меня на старой работе был "Датаsheet", но не знаю когда в ближайшее время там окажусь, попробую найти "для истории".

    Цитата Сообщение от coolerman65 Посмотреть сообщение
    Всегда считал, что они около 800 Вт. при (-15)
    Сомневался, не хотел по началу полемику поднимать, но благодаря ссылке от muravei77, решился таки.
    Моя память может мне изменять, (да и живой "болгарин" мне всего-лишь один раз попадался) но этот компрессор, как и его советские аналоги ("ВС" вроде, честно только на слух название знаю)при "-15" около 500 Ватт выдают.
    800 Ватт ВС-600 вроде. Вот ссылки на ближайшие аналоги (ибо конкретно данную модель в каталоге не нашел)
    1. HBP компрессор KB19B3E на R-12 530 Вт при "-15" http://www.mraz.bg/compressor_itemcc...?model=KB19B3E
    2. MBP компрессорно-конденсаторный агрегат AC19B3E на R-12 435 Вт при "-15" http://www.mraz.bg/aggreg_item3cf3.html?model=AC19B3E

    Когда я только устроился на работу, то на ШХ-0,8 вместо ВСок мужики ставили Aspera 6210, экземпляры и по сей день трудятся. ( не считать руководством к действию!)

  7. #7
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,824

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Valter Посмотреть сообщение
    800 Ватт ВС-600 вроде
    600 не было.. был (навскидку) ВС630. просто дело в том, что в совеццком союзе ХП меряли в килокалориях в час, а не ваттах.. а она (килокалория) "больше"))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  8. #8
    Мастер Аватар для VMG
    Регистрация
    17.02.2009
    Сообщений
    2,084

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    был (навскидку) ВС630
    Ни каких вскидок, всё в тютельку))).
    ВС 500
    ВС 630
    ВС 800
    Кажись так.

  9. #9

    По умолчанию

    Про килокалории я знаю, вот модели компрессоров... скажем так, не знал, не знал, да вот еще и забыл.
    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    600 не было.. был (навскидку) ВС630.
    так и написал
    Цитата Сообщение от Valter Посмотреть сообщение
    ВС-600 вроде
    ну вроде в смыле как-то так но сомниваюсь.

    А по поводу килокалорий, я и написал 800 Ват, ведь если верить интернету:
    Вы переводите единицы энергия из килокалория в ватт-час
    630 kcal = 732.69 Wh
    (http://www.unitjuggler.com/%D0%BF%D0...%D0%B2-Wh.html)

    Вот как-то так коряво я имел ввиду, что около 800 Ватт более мощный компрессор выдает (или теперь уже выдавал).

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VMG Посмотреть сообщение
    Ни каких вскидок, всё в тютельку))).
    ВС 500
    ВС 630
    ВС 800
    Да блин, поздно я закончил учится, почти все "последние из могикан" отошли в мир иной. Бывалые мастера меня наверное тапками закидают,
    но я ИФ от ФАКА не отличу.

  11. #11
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,824

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Valter Посмотреть сообщение
    ИФ от ФАКА
    да не парься.. все ИФы-МКВ-МВВ почили в бозе.. правда завод в Милитополе до сих пор шлёпаёт их подобия (бо сам то придумать ничё не могет), но.. хер с ними))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  12. #12

    По умолчанию

    Спасибо за инфу! Второй вопрос: ставлю вместо него "индейца" Т6215z , не вывозит зараза. Ниже +10 никак.

  13. #13
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,824

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sahholod Посмотреть сообщение
    Т6215z
    682вт при минус 15.

    Цитата Сообщение от sahholod Посмотреть сообщение
    "индейца"
    эмбрако однако))
    а на чём стоит? есть ли ТРВ?
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  14. #14

    По умолчанию

    если компрессор такой старый, то что там от изоляции осталось-или мыши вытаскали пенопласт или как губка с водой

  15. #15
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    все ИФы-МКВ-МВВ почили в бозе..
    та нихрена...У меня на пивзаводе на камере трудится ишо один...Как поставили 10-12 лет назад "временно" Б/Ушку, так и маслает потихоньку, только сальник разок поменял. Я уж и в том году почти все запчасти повыкидывал с гаража ибо хотели поменять на че-нить по-современней. Хрена с два! Пришлось пару ФВшек найти- и держу для часа "Х"

  16. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Valter Посмотреть сообщение
    но я ИФ от ФАКА не отличу.
    та же херня!

  17. #17
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sahholod Посмотреть сообщение
    Второй вопрос: ставлю вместо него "индейца" Т6215z , не вывозит зараза. Ниже +10 никак.
    Я вот и говорю, по 800 Вт по холоду.С таблицами производителя не поспоришь, но они холодопроизводительность пишут при конденсации +55 град.Во время перестройки на эти шкафы ставили ВСэ 800(2).Всякие ВС500(2) и Вс 630 на этих шкафах не тянули.А вот как то поставил КС19 на советский ШХ 0,8 с капиллярной трубкой, так он в момент на залив вылез при всасывании 0,4.

  18. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Valter Посмотреть сообщение
    я ИФ от ФАКА не отличу
    Ничего сложного, один большой, другой маленький

  19. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    а на чём стоит? есть ли ТРВ?
    Каким фреоном заправлен?

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    то что там от изоляции осталось
    Попадаются еще экземпляры с изоляцией в состоянии "муха не сидела". Редко, но бывают.

    Цитата Сообщение от СМЕРШ Посмотреть сообщение
    Ничего сложного, один большой
    А МВВ еще больше?

  20. #20
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,824

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от coolerman65 Посмотреть сообщение
    по 800 Вт по холоду.
    а 800ккал/ч это не 800вт)) а 930..
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •