Показано с 1 по 20 из 20

Тема: обмерзание сервисных кранов на сплит- системе LG-9

  1. #1

    По умолчанию обмерзание сервисных кранов на сплит- системе LG-9

    Сплит-система LG-9 внутренний блок (на средних оборотов вентилятора входящая темп.27 град. выходящая темп.3 град. разница 24 градуса ). Внешний блок (когда кроны не обмёрзли темп. перегрева 12 град. как краны обмерзают темп. перегрева ровна 3,5 град.) фреон 410 .

  2. #2
    Местный
    Регистрация
    15.08.2009
    Сообщений
    3,294

    По умолчанию

    так а на улице сколько?

  3. #3

    По умолчанию

    наулице 17 град

  4. #4
    Местный
    Регистрация
    15.08.2009
    Сообщений
    3,294

    По умолчанию

    погодь чуть чуть, пусть потеплеет

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от wwn Посмотреть сообщение
    погодь чуть чуть, пусть потеплеет
    А почему мёрзнут? другие не мёрзнут.

  6. #6
    Мастер
    2 х Был на гусе
    Регистрация
    07.08.2010
    Сообщений
    2,263

    По умолчанию

    Патаму чё краны , как станут вентилями так и мерзнуть перестанут.


    Цитата Сообщение от андрей 222 Посмотреть сообщение
    как краны обмерзают темп. перегрева ровна 3,5 град.
    Ответ в твоём вопросе.

  7. #7

    По умолчанию

    проверь внутренний блок на предмет грязи (фильтры, теплообменник, белка)

  8. #8
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    14,261

    По умолчанию

    Начни искать проблему с изучения паспорта на кондиционер.
    Там есть условия допустимой эксплуатации: "температура наружного воздуха", например.

  9. #9

    По умолчанию

    Смысл от кондея в 17 градусов? открой окно.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от freezer41 Посмотреть сообщение
    проверь внутренний блок на предмет грязи (фильтры, теплообменник, белка)
    Внутренний и наружный блок чистые в идеале

  11. #11

    По умолчанию

    вначале перегрев равен перегрева 12 град. как бы не хватка хладагента через 20 мин перегрева ровна 3,5 град. хладагент в избытке. я склоняюсь забилась капилляра

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от abladablad Посмотреть сообщение
    Смысл от кондея в 17 градусов? открой окно.
    смысл от кондея когда он стоит в продуктовым магазине.

  13. #13
    Местный
    Регистрация
    15.08.2009
    Сообщений
    3,294

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от андрей 222 Посмотреть сообщение
    смысл от кондея когда он стоит в продуктовым магазине.
    почитай форум и заодно подумай,если хочешь научиться. а не шарь вопросы, как буд-то кто тебе должен

  14. #14
    Новичок
    Регистрация
    21.04.2013
    Сообщений
    14

    По умолчанию

    а кандей новый? давно в эксплуатации? перемонтажа не было?

  15. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maks34 Посмотреть сообщение
    а кандей новый? давно в эксплуатации? перемонтажа не было?
    Кондей не новый.в эксплуатации 3 года. пере монтаж не знаю .

  16. #16

    По умолчанию

    Я бы фреон весь выпустил, и заправил бы новым по весам...ибо может там уже не 410 а непонятная смесь. И проверил бы, не заломаны ли трубки

  17. #17
    Новичок
    Регистрация
    21.04.2013
    Сообщений
    14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от андрей 222 Посмотреть сообщение
    Кондей не новый.в эксплуатации 3 года. пере монтаж не знаю .
    наверное капилярка забита

  18. #18

    По умолчанию

    Проблема определенно во внутреннем блоке. Это может быть грязный ускоритель, не правельная работа двигателя, грязь между пластинками радиатора. А для верности проверте соотношение давлений газа между всасывания и подачи должно выйти 3,5.

  19. #19
    Пользователь Аватар для Владимир84
    Регистрация
    18.08.2010
    Сообщений
    89

    По умолчанию

    Перезаправь его!!!

  20. #20
    Местный
    Регистрация
    15.08.2009
    Сообщений
    3,294

    По умолчанию

    Владимир84, ты столько думал(почти 1.5 месяца) или ТС ждет твоего появления?

Похожие темы

  1. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 18.07.2019, 20:01
  2. Ремонт конденсатора в сплит-системе Polair.
    от Bub в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 04.12.2018, 19:50
  3. Не отключается компресор на сплит системе chigo
    от SuperZero в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.06.2015, 17:20
  4. Вопрос по сплит-системе LG S07LHQ
    от pol19742 в разделе LG
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.11.2013, 20:12
  5. Кол-во R410a в сплит системе Ballu 12
    от Kirevg в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 18.10.2013, 02:37