Посоветйте пожалйста оптимальные настройки ID 974LX для среднетемпературной витрины под колбасные изделия. Витрина Таир-1221(1,5). Спасибо.
Посоветйте пожалйста оптимальные настройки ID 974LX для среднетемпературной витрины под колбасные изделия. Витрина Таир-1221(1,5). Спасибо.
А чо советовать то? Ты холодильщик или владелец этого аппарата? Температуру на 0, дифференциал 2, оттайка каждые 4 часа, 30 минут, окончание оттайки по температуре +5, каплеобразование - 1 мин. Больше там и настраивать нечего.
Ты так и не ответил
А инструкцию прочитать? оттайка пассивная, можно этот параметр вовсе не трогать. Там и ID961 себя не плохо бы чувствовал. А вообще опытный мастер делает исходя из внешних параметров - загрузки витрины, температуры и влажности в помещении, скорости товарооборота и пр. и пару раз в год параметры перестраиваются - при смене времен года - весной и осенью. На обслуживание витрину поставь к хорошему мастеру и спи спокойно
я холодильщик, но до опытного мастера мне далековато пока. на витрине уже стоял такой контроллер, на нём вышел из строя реле запуска компрессора. решил поставить такой же и уже заказал его. а после разобрался что для такой витрины мог и по проще подойти. испаритель без обдува, оттайка тэнами. dt drainage time- Время удаления капель с испарителя- этот параметр Вы имели ввиду? Я как понимаю в моём случае этот параметр "мёртвый", так как он относится к управленю вентилятором. Я правильно рассудил?
Параметр тот а рассудил неправильно! Если оттайка ТЭНами, то время каплеобразования 2-3 минуты поставь, чтобы испаритель успел остыть после нагрева ТЭНами и остатки конденсата с него стекли. Тогда окончание оттайки по температуре в испарителе +10 поставь и датчик испарителя в то место где больше снега намерзает на испарителе.
Если под проще 961 имеешь ввиду то опять неправ. Там нет реле включения ТЭНов оттайки.
поставь дополнительный пускатель или миниконтактор на включение компрессора и больше такого не повторится.
Ну тогда милости просим сюда за советами и опытом. Чаще заходи и спрашивай, не стесняйся.
спасибо
не надо забывать шо место установки датчиков имеет приоритетное значение всегда. во всех "температурных" настройках.. это я для Ivann говорю. остальным данный совет думаю не нужен нахер))
Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )
Настройки просты и подойдут почти для любой установки: интервал-4часа,длительность 35-45мин,конец оттайки 6-12 с о, думаю врмя стекания капель осбого значения не имеют(2мин мах)На id 961 интервал 4 часа,длительность 45, и всё работает