Здравствуйте, подскажите есть полупромышленный потолочный блок, управляется от проводного пульта PAR-21MAA, можно ли с этого пульта запрограммировать режим авторестарта после отключения питания?
Здравствуйте, подскажите есть полупромышленный потолочный блок, управляется от проводного пульта PAR-21MAA, можно ли с этого пульта запрограммировать режим авторестарта после отключения питания?
Если Митсубиси Электрик -на плате внутренего блока выставите переключатель 2-1 в положение вкл.
потолочник Mitsubishi PCA-RP140KA и наружний блок PU-P140YHA требуется включить авторестарт после прерывания питания, удалена или нет перемычка на плате наружнего не знаю, вопрос в другом почему в мануале на кондиционер описано что авторестарт с проводного пульта PAR21-MAA включается в первом режиме, по мануалу для первого режима всего два параметра 1-выключен, 2 - включен, но когда я захожу в первый режим ( т.е. на первой строке дисплея пульта 00-адрес гидравлического контура,00-адрес блока, во второй строке 01-номер режима) с пульта там 3 параметра 1,2,3?
Так сразу не въедешь , надо почитать сервис мануал , попробую разобраться попозже ...