Тема: И опять Контроллер TD-2 Mitsubishi ошибка -FL 0

  1. #1

    По умолчанию И опять Контроллер TD-2 Mitsubishi ошибка -FL 0

    Контроллер TD-2 Mitsubishi ,машина исузу эльф установка -5+25 тепло берет от вод.рубашки двс,в будке 2 испарителя управляются каждый отдельно ,но одним контроллером.Недавно начали прыгать показания температуры-сначала реальные+4 потом на очередной кочке -5,-15,-27,-34,потом выдает ошибку -FL0.Затем все приходит в норму.на втором испарителе показывает все норм.
    Решил нет контакта на датчиках-их по 2 на каждом исп.перешевелил все - ноль внимания,показывает правду,ошибки нет.
    Просидел 2 вечера перед монитором - инфы малоподскажите может кто сталкивался?

  2. #2

    По умолчанию

    Приветствую. FLo- обрыв цепи температурного датчика передней камеры. Меняй полностью провод от датчика до контроллера, по другому не получится. Провод не обязательно заменять на экранированный, подойдёт обычный двухжильный эл. кабель сечением 0,5 - 1,5мм2.

  3. #3

    По умолчанию

    там 2 датчика-один -цилиндрик 4-5 мм диам,второй трубка10-12 мм диам.кто из них?машина загружена,сфотать не могу...

Похожие темы

  1. И опять Контроллер TD-2 Mitsubishi
    от приборист в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.05.2018, 21:04
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 16.04.2013, 17:46
  3. Контроллер TD-2 Mitsubishi
    от Костя33 в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.07.2011, 16:21
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 24.09.2010, 08:21
  5. термокинг контроллер ICB - V. ошибка E 95
    от Oles` в разделе Контроллеры
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 15.07.2009, 14:51

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •