    По умолчанию SRK 28 HG-S повесить на ~24м магистрали

    Вобщем ситуация возникла следущяя в элитном доме надо проложить магистрали для последущего подключения MH SRK 28 HG-S по самому крадчайшему пути получается около 24 м. заказчики нихотят ничего кроме этого кондёра мол у них такой на другой хате стоит и их устраивает. я попытался обьяснить что 15 метров это для него предел. они ответили что ктото к ним уже приходил и говорил что проблем с длинной небудет, бред конечно, но просто интересно что будет с кондиционером если его повесить на такую длинну магистрали?

  2. #2
    Молодой и перспективны Аватар для V@D1k
    Регистрация
    02.08.2010
    Сообщений
    557

    По умолчанию

    тырни в мануал..
    Потом вешай, дозаправляй как положено, соблюдай уклоны, петли и тп, но гарантий не давай)

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от V@D1k Посмотреть сообщение
    тырни в мануал..
    Потом вешай, дозаправляй как положено, соблюдай уклоны, петли и тп, но гарантий не давай)
    блин, а компрессор продавит 24 метра? стрёмно конечно, слыхал что может возникнуть падение давления, паразитное гидросопротивление и дозаправка побарабану будет, а может увеличить сечение могистрали с 1/4 3/8 до 3/8 1/2? ктото пробовал такие эксперименты

  4. #4

    По умолчанию

    Пробовали, ставили, работает. Но это неправильно. Уменьшаются скорости перемещения масла, возможно масляное голодание и гибель компрессора. Гарантию на такой монтаж я бы не дал ни как продавец, ни как монтажник.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    27.03.2012
    Сообщений
    64

    По умолчанию

    Желание клиента конечно закон,но техника может не выдержать.Никаких гарантий.

  6. #6
    Молодой и перспективны Аватар для V@D1k
    Регистрация
    02.08.2010
    Сообщений
    557

    По умолчанию

    сечение было бы смысл мб уменьшить для лучшего масловозврата, но у тебя итак 3/8 всас

  7. #7
    Мастер Аватар для sonik
    Регистрация
    20.06.2009
    Сообщений
    2,571

    По умолчанию

    Даже не стоит браться за такую работу. Дороже себе встанет. Масляное голодание компрессору обеспечено. Длинна трассы должна быть не более 10-ти метров с дозаправкой.

  8. #8

    По умолчанию

    бери письменное согласие с клиента и в путь работать будет но как долго вопрос

  9. #9

    По умолчанию

    Показать клиенту мануал где длина трассы прописана и на этом основании не давать гарантию.А монтаж конечно делать ,если он того стоит.

Похожие темы

  1. Коррекция заправки "по весу" при длинной магистрали
    от RBNIKITIN в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23.03.2016, 06:21
  2. Кондиционер, длина магистрали
    от Дмитрий262 в разделе Вопросы новичков
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.11.2013, 16:21

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •