Показано с 1 по 12 из 12

Тема: omron e5cn

  1. #1
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию omron e5cn

    сегодня разжился сим прибором. правда датчика пока нет. пробовал датчик PT100 от процессора . что то не понял , как его подключать. зато блок видит термопару от тестера и корректно до десятых показывает температуру. если кто сталкивался с такой приблудой, подскажите пожалуйста:confused:

  2. #2
    Местный Аватар для zausenets
    Регистрация
    15.04.2009
    Сообщений
    5,737

    По умолчанию

    С такой приблудой не сталкивался. Но есть мануал. Не знаю - поможет, нет?
    Вложения Вложения
    Носить зло - все равно, что пить яд и думать, что умрет кто-то другой. )

  3. #3
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    мануал нашел... даже на русском. только вот с подключением датчиков там как то невнятно((((

  4. #4
    Холодильщик - люблю тепло Аватар для ref
    2 х Был на гусе
    Регистрация
    01.07.2009
    Сообщений
    8,246

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от windstor Посмотреть сообщение
    сегодня разжился сим прибором. правда датчика пока нет. пробовал датчик PT100 от процессора . что то не понял , как его подключать. зато блок видит термопару от тестера и корректно до десятых показывает температуру. если кто сталкивался с такой приблудой, подскажите пожалуйста:confused:
    На Google забанили за непосещение?:confused:
    http://industrial.omron.ru/ru/produc...s/default.html

  5. #5
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ref Посмотреть сообщение
    ref
    я скачал мануал. в гугле был. только не догоняю, как датчик pt100 туда приладить. на схеме он с 3 проводами должен быть...

  6. #6

    По умолчанию

    в приборе omron с которым я имел дело стоял датчик давления 4-20 мА, датчик показывал не то давление, полез в калибровку не читая мануал, думал что как эливелы вручную откалибрую а нет нужен источник тока на 1 мА и на 20 мА так что в калибровку этого контроллера лезть не советую
    У меня в мануале описано что используются "платиновый резистивный датчик температуры Pt100 или JPt100"

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от windstor Посмотреть сообщение
    я скачал мануал. в гугле был. только не догоняю, как датчик pt100 туда приладить. на схеме он с 3 проводами должен быть...
    13 клема не используется только + 14 и -15

  8. #8
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    nick770, спасибо! эта хрень еще и давление показывает????

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от windstor Посмотреть сообщение
    nick770, спасибо! эта хрень еще и давление показывает????
    да мы его в регуляторе скорости вращения вентиляторов конденсатора использовали

  10. #10
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    а алковский датчик давления можно приладить?

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от windstor Посмотреть сообщение
    а алковский датчик давления можно приладить?
    да у нас помоему как раз алковский был главное чтоб сигнал от 4-20 мА был я тебе могу мануал скинуть там подробно все в личку почту напиши

  12. #12

    По умолчанию

    От одного вывода термометра подключаеш провода на 4 и 5 клеммы, от другого на 3, в настройках CN-t поставь 1, (для pt100). настраивать там много чего еще ,почитай здесь
    http://www.omron-pro.ru/doc/components/thermo/e5cn.pdf
    Вообще прибор для холодильников можно подобрать и попроще