добрый вечер. рефрижератор денсо 444100-1012 второй раз клинит компрессорю. каковы могут быть причины. выпуск 1996г. зарание блогодарен.
-
Приветствую. Денсо на каком фреоне и какой стоит компрессор? Алюминиевый маслоотделитель с капилляркой стоит?
-
привет фреон 134а копрессор алюминевый а есть ли маслоотдилитель я не знаю. компрессор работает на холодильную установку и кондер в машине.машина лите-ас. а где стоит маслоотдилитель и как он выгледит?
-
Алюминиевый маслоотделитель стоит в блоке конденсатора и в него заходит шланг нагнетания с компрессора, а внизу из него выходит длинная тонкая трубка, свёрнутая кольцами и идёт во всасывание компрессора. Если он у тебя есть, то причина клина компрессоров это забитая капиллярка в нём и невозврат масла в компрессор.
Твои действия - при замене компрессора удалить маслоотделитель из системы, на 134 фреоне всё будет работать и без него, и залить в компрессор масла, больше нормы, грамм на 50-70. Промывать отделитель и капиллярку отдельно нет смысла, потому что после клина двух компрессоров вся система загрязнена продуктами износа. Желательно промыть всю систему, удалить фильтр из ресивера или поменять ресивер, и врезать дополнительный фильтр - осушитель на жидкостной линии перед ТРВ.