Carrier 69NT40-511(microlink2), поступила жалоба на повышение температуры до +20 (настроен на -2)
Пришел, включил, там +6(на улице -10), начал холодить, до -2 я ждать не стал, когда температура опустилась до +4, настроил на +10, чтобы он начал греть (хотел проверить переключение режимов холод/тепло). И тут значит при переключении на HEAT, одновременно включилась оттайка, вентиляторы выключились, жду, спустя 10 мин, стали кратковременно включатся вентиляторы камеры на макс скорости, температура поднялась сначала до +20 потом упала на +9. Короче выключил я его, а то он так и продолжал щелкать вентиляторами(одновременн� � зажигается/гаснет DEF). Раньше такого не встречал, так вот: это какой то сбой программы или при перенастройке с холода на тепло он какой то свой режим включает по набору тепла?