имеется чиллер для охлаждения серверной. марка компрессора dwm copeland d3ds5. конденсатор с водяным охлаждением, испаритель также отдает ствое тепло воде, которая подается на вентилятор для оохлаждения серверной.давление всасывания -2бар, нагнетания-15бар. трв с внешним уравниванием, который менялся на новый месяц назад. марка данффос, который выставлялся на 404й фреон перед установкой. но кто-то мог и покрутить его... при работе слегка обморожен... имеется смотровой глазок, в котором видно очень много пузырьков. знаю, что в системе должно быть 6кг фреона. сколько там сейчас неизвестно. температура фреона на всасывании в компрессор- 10 , температура фреона после конденсатора -33гр. забыл сказать, что все это находится на судне. а беспокоит вот что, достаточно ли фреона в системе. пока на улице +15 гр охлаждения хватате, но хватит ли его в районе более теплом. Если нужна более подробная информация говорите. Все сделаем. Документации на установку нет никакай. Поэтому все на ощупь и с вашей Божьей помощью.