    По умолчанию Не включается компресор

    Здравствуйте Вам . Допоможить будь ласка , конд. Арвин девятка . Снят неизвестно кем (откушен), решил проверить компресор рабочий или нет. Во внутри отсутствует конденсатор , взял прозвонил обмотки 8 ом. и две по 4-5 ом.( за тестер не уверен ) Подкинул конденсатор на 40 мкф , не знаю на какую он должен стоять подключал по разному . Из 6-7 включений компресор один раз включился . Что я не так делаю ? Реально что пациент жив , чем мертв ?

  2. #2
    Мастер
    Регистрация
    15.01.2010
    Сообщений
    4,716

    По умолчанию

    На девятке конденсатор скорее всего 30мкф.подключите его к тем выводам где показывает 8ом питание подайте на выводы где показывает 4ом.Поищите на форуме в какойто теме Амир объяснял как проверить.

  3. #3

    По умолчанию

    Кондер между рабочей и пусковой

  4. #4
    Мастер
    Регистрация
    15.01.2010
    Сообщений
    4,716

    По умолчанию

    А я что сказал другое?

  5. #5

    По умолчанию

    самый простой метод, взять пусковую релюху от Асперы(с двумя кондерами) и подключить ее по схеме асперы.

  6. #6
    Мастер
    Регистрация
    15.01.2010
    Сообщений
    4,716

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ивн Посмотреть сообщение
    самый простой метод, взять пусковую релюху от Асперы(с двумя кондерами) и подключить ее по схеме асперы.
    В первом сообщении идёт речь о кондиционере.

  7. #7
    Местный
    Регистрация
    15.09.2010
    Сообщений
    325

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Feliks Посмотреть сообщение
    Из 6-7 включений компресор один раз включился . Что я не так делаю ? Реально что пациент жив , чем мертв ?
    что значит неизвестно кем, и с какой целью ты его проверяешь?И еще без нагрузки компрессор не проверишь!

  8. #8

    По умолчанию

    Если сняли с кондюка, то не просто так.
    Видно завышенный ток. С Асперы подойдёт данная схема.
    В разрыв поставьте амперметр и проверьте ток холостого хода.

  9. #9

    По умолчанию

    В холостую в районе трёх ампер должно быть.

  10. #10

    По умолчанию

    Для начала тестер нормальный должен быть.Измеряешь сопротивления между выводами компрессора,записываешь на бумажке и находишь общую(самое большое),рабочую(самое малое) и пусковую(среднее).Конденса� �ор на 35 мкф(родной) цепляешь между рабочей и пусковой .Питание на общую и рабочую обмотку.Желательно измерить ток,потребляемый компрессором(2.5-3)А без нагрузки.

  11. #11

    По умолчанию

    а еще лучше документацию найти на данную модель если есть.

  12. #12

    По умолчанию

    ertwol
    Где он её найдёт если марку компрессора не указал.

  13. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Владимир алексеевич Посмотреть сообщение
    Где он её найдёт если марку компрессора не указал.
    даже не знаю что сказать)))
    марку компрессора найдет наверно на нем))
    а вобще сервис мануал содержит марку компрессора.
    нужен только сервисник конкретно под этот блок Арвина и все.

  14. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ertwol Посмотреть сообщение
    нужен только сервисник конкретно под этот блок Арвина и все.
    Зачем?Нужен НОРМАЛЬНЫЙтестер и чуть-чуть сообразительности.

  15. #15

    По умолчанию

    vlad64
    Согласен!!

  16. #16

    По умолчанию

    может и так. Но подробный сервис мануал со схемами то же не повредил бы))

  17. #17

    По умолчанию

    ertwol
    Зачем??
    Надо проверить обмотки на сопративление. Подключить по схеме пуска компрессора и проверить ток. Если статор нормальный и нет клина, то слить масло просушить и залить норму. Соединить всас и нагнетание. Погонять в холостую проверив работу мотора.
    На нагнетание запаять Шредер и через манометровую гребёнку создав давление 10 кг проверить производительность компрессора.Если всё в норме, то можно впаивать в схему, предварительно вновь просушив масло.

  18. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Владимир алексеевич Посмотреть сообщение
    ertwol
    Зачем??
    Надо проверить обмотки на сопративление. Подключить по схеме пуска компрессора и проверить ток. Если статор нормальный и нет клина, то слить масло просушить и залить норму. Соединить всас и нагнетание. Погонять в холостую проверив работу мотора.


    На нагнетание запаять Шредер и через манометровую гребёнку создав давление 10 кг проверить производительность компрессора.Если всё в норме, то можно впаивать в схему, предварительно вновь просушив масло.
    Ну Ляксеич что могу сказать..
    Можно так как ты сказал.
    Но я сторонник под рукой схему сервисную иметь. Мало ли какая еще подлянка вылезет.

  19. #19

    По умолчанию

    ertwol
    В трёх контактах сложно запутаться. А что там сервис мануалах будет??

  20. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Владимир алексеевич Посмотреть сообщение
    А что там сервис мануалах будет??
    Все. Полная схема кондея.
    Параметры, комплектующие.
    Руководства, графики, чего там только нет..
    Это же то чем пользуються в сервис центрах.
    Жалко не всегда можно найти на халяву. И не на все модели...
    Это только для тех марок где есть офицальная торговая марка.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Авто Компресор
    от Ruslikm81 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03.07.2013, 21:17
  2. компресор
    от till в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.11.2011, 20:46
  3. Не включается компресор кондиционера на Виано 639
    от alex2155 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.08.2011, 16:42
  4. LG компресор
    от gad в разделе LG
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 28.03.2011, 22:26
  5. компресор damfoss
    от giperbob в разделе Компрессоры
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.11.2010, 00:28

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •