Тема: HELP!!! Аммиачная установка с 3-мя темп-ми кипения.

  1. #1
    Пользователь Аватар для dj_mozart
    Регистрация
    14.01.2012
    Сообщений
    36

    По умолчанию HELP!!! Аммиачная установка с 3-мя темп-ми кипения.

    Пропустил всего лишь одну пару и не предусмотрел АВАРИЙНЫЙ ТРУБОПРОВОД в проекте! Подскажите, пожайлуста, правильно ли я его дочертил:

  2. #2

  3. #3
    Пользователь Аватар для dj_mozart
    Регистрация
    14.01.2012
    Сообщений
    36

    По умолчанию

    СПС, большое, сосед)

  4. #4
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    а почему в высоту трубопровод на 30м? Вроде бы на 1 метр выше самой высокой части здания должен быть всего...

  5. #5
    Холодильщик - люблю тепло Аватар для ref
    Регистрация
    01.07.2009
    Сообщений
    8,245

    По умолчанию

    Почему только с циркуляционных ресиверов??? Читай "Правила устройства и безопасной эксплуатации аммиачных холодильных установок", раздел
    Требования к предохранительным устройствам

    Цитата Сообщение от SerB Посмотреть сообщение
    а почему в высоту трубопровод на 30м? Вроде бы на 1 метр выше самой высокой части здания должен быть всего...
    Кто-то "двойку" получит, а ты будешь виноват )))
    9.10. Выпуск паров аммиака в атмосферу через предохранительные устройства должен быть выполнен с помощью трубы, выводимой на 3 м выше конька крыши наиболее высокого здания в радиусе 50 м, но во всех случаях не менее 6 м от уровня территории (земли) и не менее 3 м от площадок обслуживания, находящихся в радиусе 15 м.

    PS. Но в Молдове все может быть с точностью до наоборот...
    Кто понял жизнь, тот не спешит...
    Ремонт холодильников в Литве - Висагинас и соседние районы. http://refer.lt

  6. #6
    Пользователь Аватар для dj_mozart
    Регистрация
    14.01.2012
    Сообщений
    36

    По умолчанию

    Всем огромное спасибо, насколько я понял, выводить трубопровод нужно и из конденсаторов (5) в отдельный коллектор и сверу газ и снизу жидкость)

  7. #7
    Холодильщик - люблю тепло Аватар для ref
    Регистрация
    01.07.2009
    Сообщений
    8,245

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dj_mozart Посмотреть сообщение
    Всем огромное спасибо, насколько я понял, выводить трубопровод нужно и из конденсаторов (5) в отдельный коллектор и сверу газ и снизу жидкость)
    Ни хр@на не понял, двоечник прогульщик!)))
    Ты что судовую установку проектируешь? Там другие правила!
    "9.1. Кожухотрубные и пластинчатые аппараты, испарительные и воздушные конденсаторы, технологическое оборудование с непосредственным охлаждением (скороморозильные аппараты, фризеры, льдогенераторы), а также сосуды, на которые распространяются ПБ 10-115-96, с внутренним диаметром более 150 мм должны оснащаться предохранительными устройствами от превышения давления. Батареи и воздухоохладители, изготовленные из бесшовных труб с внутренним диаметром не более 70 мм, с коллекторами, изготовленными из бесшовных труб с внутренним диаметром не более 150 мм, допускается не оснащать предохранительными устройствами.

    В качестве предохранительных устройств применяются предохранительные клапаны и мембранные предохранительные устройства, в соответствии с действующими нормативно-техническими документами."
    Несколько раз медленно и вдумчиво прочти "Правила устройства и безопасной эксплуатации аммиачных холодильных установок", раздел
    Требования к предохранительным устройствам!
    И каждый пункт соизмерь со своей установкой...

    Гошша, На фига парню аварийный сброс за борт?
    Нарисует сброс жидкого в каналыгу )))
    Кто понял жизнь, тот не спешит...
    Ремонт холодильников в Литве - Висагинас и соседние районы. http://refer.lt

  8. #8
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ref Посмотреть сообщение
    Кто-то "двойку" получит, а ты будешь виноват )))
    сорри, забылось чего-то с 88 года...лоханулся слегка)))А ведь когда-то диплом на отлично защитил, сам всё делал. Склероз...
    Последний раз редактировалось SerB; 24.12.2012 в 00:31.

  9. #9
    ЗавсегДатай Аватар для Гошша
    Регистрация
    07.06.2009
    Сообщений
    977

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ref Посмотреть сообщение
    На фига парню аварийный сброс за борт?
    Это схемка для общего понятия о расположении и подключении аварийных клапанов, остальное ( от 3 п.) отсечь. " За борт" - это для "рефов" ).

  10. #10
    ЗавсегДатай Аватар для Гошша
    Регистрация
    07.06.2009
    Сообщений
    977

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ref Посмотреть сообщение
    Почему только с циркуляционных ресиверов???
    Лет 8 назад курочили х/машину на новом мясокомбинате( снимали компрессора винтовые), пущеном перед началом распада союза и и в 90-каком-то остановленом ввиду нехватки сырья. Масштабы я вам скажу там были ОГО! Так там был подобный проект с несколькими циркрессиверами.

Похожие темы

  1. охладить 80 кубов до темп. -20
    от Шарби в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.11.2016, 15:09
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.02.2016, 14:10
  3. Темп изменения температуры
    от taret в разделе Теория холодильного дела
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 22.04.2012, 14:35
  4. Высокая темп-ра в хол-ке.
    от preslers в разделе NORD
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 12.11.2010, 20:30

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •