Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Слишком часто работает помпа Kernick VL-15

  1. #1

    По умолчанию Слишком часто работает помпа Kernick VL-15

    Здравствуйте! 
У меня кондиционер Roda серия Sky, дренажный насос Kernick 
Установка кондиционера производилась с довольно длинной трассой в нетипичном месте (личные хотелки)
В приложенных фотографиях можно видеть как расположена трасса, сам дренажный насос, расположен где то внутри внутреннего блока. Доступ к нему очень сильно ограничен, еле еле можно отогнуть внутренний блок и пальцами что то там нащупать….

    Дренажный насос слишком часто включается и шумит (звук такой дребезжащий ужасный, спать проблематично).
Я смотрел разные видео на YouTube в котором советовали сделать так, чтобы конец сливного шланга был выше уровня насоса, и я его кое как на ниточке приподнял - но к сожалению эффекта не дало. 
Иногда если смотреть на сливной кончик, видно, что после очередного включения помпы, вода начинает уходить в обратную сторону - тем самым я подозреваю, что после откачки очередной партии воды, резервуар наполняется водой из самого шланга уже а не от конденсата. В общем в интернетах еще советуют поставить «противосифонный фиттинг» - как считаете это может помочь?
Можно ли увеличить период работы помпы? - лучше чтобы он один раз но долго отработал, выкачал весь конденсат и снова ждал набора.

    IMG_20240603_140832.jpgIMG_20240603_140858.jpg

  2. #2
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,524

    По умолчанию

    Во первых, скорее всего, у Вас стоит дешевый вибрационный дренажный насос.
    Во-вторых, дренажный насос при установке на внутренним блоком необходимо виброизолировать.
    Самые тихие дренажные насосы - ротационные и перильстатические. Их можно устанавливать и не в помещении, в котором стоит кондиционер, а на удалении.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Во первых, скорее всего, у Вас стоит дешевый вибрационный дренажный насос.
    Во-вторых, дренажный насос при установке на внутренним блоком необходимо виброизолировать.
    Самые тихие дренажные насосы - ротационные и перильстатические. Их можно устанавливать и не в помещении, в котором стоит кондиционер, а на удалении.
    Да я не мастер установщик, мне за денежки ставили( Из за того что я на 5 этаже, и коробка внешнего блока расположена отвратительно (нужно вызывать автовышку) - любое вмешательство - головная боль, с арендой вышки и вызовом мастеров(

  4. #4

    По умолчанию

    Правильно написали, что сливной шланг должен быть выше насоса. Только не во внутринем блоке, а ниже него.

  5. #5
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,524

    По умолчанию

    При одном условии.
    Что насос чистый и обратно не пропускает.

  6. #6

    По умолчанию

    https://www.youtube.com/shorts/-UKEFt8h4eg

    Вот записал как насос работает. Видно что каждые 5 секунд выливается. При этом назад вода даже не уходит. Хочу чтобы он один раз МНОГО воды выкачал и потом стоял ждал

  7. #7
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,524

    По умолчанию

    Это накопительную помпу надо. Чтоб литр или два набралось, а потом выкачалось.