    Счастье Сколько реально выдерживает трубка 1/4 МКМ

    Камрады, вопрос: какое давление реально выдержит 1/4 труба? Может прессовал кто? Нужно тут два баллона вд соединить в спарку. Ну и чешутся руки сделать коллектор из меди кондиционерной, ввиду великого множества оной в гараже Гайки на кранах баллонов 3/8. Вот хочу засунуть 1/4 в 3/8, развальцевать обе вместе и зажать гайками на конуса. Нашел по МКМ инфу в инете, что максимальное рабочее давление 1/4 176 бар. У меня в спарке будет 220-250 воздуха. Как думаете, выдержит или нет?

  2. #2
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Не выдержит медь . тут сталь нужна.

  3. #3
    Местный
    Регистрация
    15.08.2009
    Сообщений
    3,294

    По умолчанию

    А почему не через кт?

  4. #4
    Заблокирован
    Регистрация
    31.03.2011
    Сообщений
    178

    По умолчанию

    Блин, вот доделаю бустер из гидродомкрата, попробую прессонуть кусок 1/4. Интересно, сколько она выдержит. Про сталь согласен, да вот только нету под рукой оной. Но, кажется, вспомнил, где видел . А про кт - это типа юмор?

  5. #5
    Местный
    Регистрация
    15.09.2010
    Сообщений
    325

    По умолчанию

    Да к стати кт домкратом не рвется. Почемуто на метан не ставят медь, а если ставят то на заправках мурчат!

  6. #6
    Заблокирован
    Регистрация
    31.03.2011
    Сообщений
    178

    По умолчанию

    Ну кт нежная сильно, да и сечение маленькое очень. Пока через нее баллон задуется.....

  7. #7

    По умолчанию

    зато выдержит до "1000" bar

  8. #8
    Заблокирован
    Регистрация
    31.03.2011
    Сообщений
    178

    По умолчанию

    Это потому что диаметр внутренний маленький. Идея, конечно, но не совсем то.

  9. #9
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lavrec Посмотреть сообщение
    ... Как думаете, выдержит или нет?
    И не вздумай - иди на кислородку, расспроси, где они свою специальную достают. Там даже не миллиметровая толщина стенок а потолще. Хотя бы для безопасности при изгибах.

  10. #10
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,823

    По умолчанию

    старая древняя совеццкая шестёра бы выдержала. четверть ну её даже пробовать.
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  11. #11
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    четверть ну её даже пробовать
    никогда не забуду, когда она после трёх качков домкратом у меня возле морды лица бахнула..Хорошо в очках был, потом зае масло оттирать со стекол..

  12. #12
    Заблокирован
    Регистрация
    31.03.2011
    Сообщений
    178

    По умолчанию

    Ясно, буду искать сталь.

  13. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lavrec Посмотреть сообщение
    Камрады, вопрос: какое давление реально выдержит 1/4 труба? Может прессовал кто?
    Трубка 6мм с толщиной стенки 1мм держит 360 бар. Информация от человека работавшего на кислородке. Через них воду подают на опресовку баллонов.
    1\4 я бы не стал пробывать. Особенно дешевую с толшиной стенки 0.68-0.71 или меньше(да да, есть тонкостенная, как фольга). Особенно шовную.

  14. #14
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,288

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от egoiste Посмотреть сообщение
    Трубка 6мм с толщиной стенки 1мм держит 360 бар.
    Любая медная трубка или как повезёт?

  15. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий-69 Посмотреть сообщение
    Любая медная трубка или как повезёт?
    Старые советские\постсоветские, ГОСТовские, насколько я понял.

  16. #16

    По умолчанию

    Не так давно крутил в руках трубу китайскую, 6х1мм. Ощущение ничем не лучше(немногим лучше) четверти с стенкой 0.71. Я бы для таких случаев попробывал бы КМЕ или аналогичную проверенную европейскую трубу поискать, разумеется перед использованием опрессовать на разрыв.
    Рельно сейчас у нас туго с хорошей толстостенной трубой, да еще и метрической.

  17. #17
    Мастер
    Регистрация
    01.08.2012
    Сообщений
    6,681

    По умолчанию

    У меня в "ядрёном" чемоданчике до редуктора стоит сталюка черная от топливного насоса дизеля, точно не рванёт (толщина стенки 2,5мм), наружный диаметр 7мм.
    Так что бери с топливной тракторной аппаратуры и будет табе счастье.

  18. #18
    Пользователь
    Регистрация
    13.09.2012
    Сообщений
    75

    По умолчанию

    Один раз по настоянию Заказчика прессовали кусок трубы тонкостенной китайской 1/2 до 70 бар. Места пайки по краям хорошо раздуло. Страшно было смотреть. А вообще я бы лучше шланги высокого давления для таких целей использовал. Советскую медную трубку со старых кислородных станций тоже бы не побоялся использовать. А так опасно все это. У меня лицо до сих пор в шрамах от лопнувшего стекла в манометрическом коллекторе. У одного коллеги шрам на всю спину от лопнувшей шестерки трубы, при опрессовке без редуктора, у другого коллеги при взрыве манометрического китайского шланга пострадал глаз. Так что примером море, что с этим шутить опасно.

  19. #19
    Местный
    Регистрация
    15.08.2009
    Сообщений
    3,294

    По умолчанию

    Поэтому и дан совет по использованию кт, а то что долго, так нужно выбрать: здоровье-скорость

  20. #20
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от wwn Посмотреть сообщение
    Поэтому и дан совет по использованию кт, а то что долго, так нужно выбрать: здоровье-скорость
    Для тех , кто не понял переведу : капилярка в данном случае - редуктор.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.07.2019, 16:42
  2. Шопинг в интернете, реально?
    от esq в разделе Курилка
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.10.2011, 10:02
  3. Samsung RL55VGBIH1/BWT ставлю 5, а реально 9
    от Stranger в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 23.09.2011, 01:30
  4. r600 на r12 реально ли?
    от Сергей67909 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 03.07.2010, 08:36

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •