Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
Настройка конфигурации ПДУ KJR-29:

IMG_20251204_232854.jpg

IMG_20251204_105546.jpg

Проводной ПДУ KJR-29 не имеет обратной связи с кондиционером,
не индицирует код ошибки.

ПДУ KJR-29 - это проводной аналог ИК ПДУ.

Код ошибки индицирует промежуточная панель управления между проводным ПДУ и платой внутреннего блока.

IMG_20251204_234741.jpg
На полупромах завода Midea с платы индикации выходит кабель для подключения проводного пульта управления. На кассетных кондиционерах нередко сталкивался с ситуацией, когда мойщики после разборки собирали внутренний блок и в этот кабель по ошибке втыкали кабель для подключения приводов жалюзей. Разъёмы там подходят друг к другу как родные и втыкаются без проблем. Из-за этого при включении прямо на выводы МК платы управления приходило 12В, которые должны идти на шаговики, и микроконтроллер вылетал. После этого индикация либо мигала, либо постоянно горела всеми или некоторыми сегментами и ни на пульт ни на кнопку на панели управления реакции не было.