Показано с 1 по 8 из 8

Тема: ME PUY-P250YGM-A (G) не холодит.

  1. #1
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,146

    По умолчанию ME PUY-P250YGM-A (G) не холодит.

    Me puy-p250ygm-a (g) не холодит.
    не вкл компрессор и fan.

    Аварийных ошибок нет
    ни на внутренних блоках 9 шт(со слов пользователя),
    ни на наружном блоке.

    после обесточивания нб:
    Eev тикает.

    появляются коды на индикаторе:
    410 - фреон
    h-10 - модель
    51 - адрес
    1517 - версия.

    коды повторяются в течение 1 мин.
    после этого цифровой индикатор показывает:
    1 справа.

    светодиод красный светит в полнакала.

    при команде с вб на вкл на холод,
    в нб происходит щелчок реле и ничего более.

  2. #2
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,146

    По умолчанию

    на линии связи dc 29v, импульсов тестером dt3343 не видно!!!

    пробник импульсы не регистрирует!!!

    норма на линии связи, с подключенными вб:

    IMG_20240806_184237.jpg

    при обрыве провода связи от клеммной колодки в нб,
    появилась авария (0403) на проводном пду,
    на настенных внутренних блоках - постоянное мигание появилось - нет связи.

    значит, связь вб-нб есть.

    авария (нет связи) после восстановления соединения провода связи не устранилась,
    пришлось обесточить нб, вб.

    должна ли главная плата нб фиксировать обрыв связи с вб ?
    в данном случае авария обрыв связи при обрыве провода на клеммной колодке, не появилась.

    заключение:
    неисправна главная плата нб.

  3. #3
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,668

    По умолчанию

    А на внутренних блоках ошибку посмотреть религия не позволяет?
    Пульты дают такую возможность.
    В том числе и ошибку связи ВБ-НБ.

  4. #4
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,146

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ssa Посмотреть сообщение
    а на внутренних блоках ошибку посмотреть религия не позволяет?
    пульты дают такую возможность.
    в том числе и ошибку связи вб-нб.
    на внутрянке через ик пду есть возможность посмотреть предшествующую ошибку,
    которая была вчера или прошлым летом.
    какой в этом смысл?

    проводной пду par-21maa
    высветил ошибку 0403
    (нет связи с нб).

    IMG_20240806_225628.jpg

    тоже неизвестно,
    то ли после моего обрыва провода на нб для локализации дефекта,
    то ли этот вб потерял связь с нб и поэтому система остановилась.

    странно, что индикатор нб не индицирует аварийную ошибку нет связи или мало блоков в сети, вместо 9
    - 8 стало.

    пользователь утверждает, что аварий не было нигде,
    и на проводном пду тоже.

  5. #5
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,146

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Me puy-p250ygm-a (g) не холодит
    ...
    при команде с вб на вкл на холод,
    в нб происходит щелчок реле и ничего более.
    Эх, пропал клиент и за диагностику не заплатил.
    Осталась история незавершенной.



    Решил сам главную плату поменять...

    Щелчок реле в НБ,
    после вкл на холод одного из 9 ВБ,
    из режима ожидания,
    не вписывается в дефект 0403
    (нет связи).

    В данном случае, чекер нужен обязательно.
    Клиент очень неохотно показал 3 ВБ из 9.

  6. #6
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,146

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    проводной пду par-21maa
    высветил ошибку 0403
    (нет связи с нб).

    IMG_20240806_225628.jpg

    пользователь утверждает, что аварий не было нигде,
    и на проводном пду тоже.
    Клиент прислал фото ПДУ в выключенном состоянии,
    когда ошибка не может высветиться.

    IMG_20240811_093844.jpg

    При мне ошибка 0403 на ПДУ
    появилась не сразу после вкл ПДУ,
    а позже через 3 мин,
    после нажатия TEST.

    IMG_20240811_094328.jpg

  7. #7
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,668

    По умолчанию

    Все правильно. Так оно и должно быть.

  8. #8
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,668

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Эх, пропал клиент и за диагностику не заплатил.
    Осталась история незавершенной.

    Решил сам главную плату поменять...
    У меня тоже есть избушка, на которую изредка приглашают. Там при требуемом 200-м блоке стоит 300-й и, причем, R2.
    А клиент пусть сам меняет главную плату. Связь все равно не через нее.