Тема: Помогите победить Daikin FTXN35KEV1B ошибка U2.

  1. #1

    По умолчанию Помогите победить Daikin FTXN35KEV1B ошибка U2.

    кондиционер при включении запускается, включается вентилятор внутреннего блока, шторка двигается вверх-вниз. на внешнем блоке через некоторое время (в режиме охлаждения) включается вентилятор потом слышен писк работы частотного привода, запускается компрессор, сначала на малых оборотах, потом разгоняется, верхняя тонкая трубка становится холодной, набираются обороты компрессора до определенного момента и он вырубается. потом через 2,5-3мин опять все повторяется и опять глохнет. ошибка на пульте - "u2" - обнаружение низкого напряжения или обнаружение повышенного напряжения. как я понимаю речь идет про постоянное напряжение после выпрямительного моста на плате.

    по сервисмануалу гугль перевод:
    обнаружение низкого напряжения:
    напряжение, обнаруженное схемой определения напряжения постоянного тока, ниже 180 в.
    компрессор останавливается в случае возникновения ошибки и автоматически перезапускается через 3 минуты ожидания.
    обнаружение перенапряжения:
    сигнал перенапряжения подается от схемы обнаружения перенапряжения на микрокомпьютер.
    компрессор останавливается в случае возникновения ошибки и автоматически перезапускается через 3 минуты ожидания.

    напряжение на плате не падает ниже dc=210в. выпаивал реле mrm10 коммутировал под нагрузку все ок. потребление тока внешнего блока 2-2,5а при работе вентилятора и компрессора. я полагаю это в норме. запитка 220-235в.

    я пришел к выводу, что дело в плате. чем определяется это напряжение? по мануалу есть перечень вещей которые нужно проверить для устранения неисправности:


    напряжение источника питания не соответствует указанному.
    неисправна схема определения напряжения постоянного тока.
    неисправна схема обнаружения перенапряжения.
    неисправна часть управления pam.
    отсоединение жгута компрессора
    шум
    мгновенное падение напряжения
    кратковременное отключение электроэнергии
    неисправна электронная плата внутреннего блока.

    проверено все, кроме замены на заведомо исправную плату. старую попропаивал где не нравилось.
    может кто то встречался с подобным? или у кого то есть плата подкинуть, договоримся.
    буду очень благодарен любой помощи.

  2. #2
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,546

    По умолчанию

    U2 Дефект источника электропитания

    Применимые модели - Наружные блоки
    Предполагаемые причины^
    - Низкое напряжение сети
    - Мгновенное нарушение электроснабжения
    -Неисправность платы инвертора
    - Неисправность электропроводки
    - Неисправность платы наружного блока

    Устранение неисправности^
    - Проверить электрические соединения
    - Проверить параметры электросети
    - Заменить неисправный узел

  3. #3
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,017

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    U2 Дефект источника электропитания:
    - Неисправность платы наружного блока
    "Кондиционер при включении запускается...
    на внешнем блоке через некоторое время (в режиме охлаждения) включается вентилятор потом
    слышен писк работы частотного привода,
    запускается компрессор, сначала на малых оборотах, потом разгоняется, верхняя тонкая трубка становится холодной, набираются обороты компрессора до определенного момента и он вырубается.
    потом через 2,5-3мин опять все повторяется и опять глохнет."

    PFC неисправен.
    Хорошо бы фото платы посмотреть.

    Аналогичный дефект в МЕ.
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=39646

  4. #4
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,017

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от pahanas Посмотреть сообщение
    ...ошибка на пульте - "u2" - обнаружение низкого напряжения ...

    напряжение на плате не падает ниже dc=210в...
    Это где?

  5. #5
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,546

    По умолчанию

    Если честно, было лень писать, поэтому просто скопировал и вставил.
    На самом деле, скорее всего срабатывает защита от овертока компрессора.
    А от чего оверток - это уже другой вопрос.