В принципе, если не получится прочистить капиллярку, в данном случае можно заменить.Утечки нет,капилярка засорилась.
Добрый день. Сегодня выезжал на выезд на холодильник Атлант ХМ-4012-022. Холодильник не включался при температуре в ХК +20С. Термостат разомкнут. Пока менял термостат температура в ХК поднялась до +22С. После включения холодильник заработал. Конденсатор прогрелся равномерно (40-43С). Температура в морозилке опустилась до -13С. Температура в холодильной камере тоже стала опускаться с 22С до 18С. На задней стенке ХК температура была около ноля и сработал термостат (отключил холодильник). Открыл дверь холодильной камеры, немного подождал и термостат включился. Старый термостат поставил на стенд выкрутив ручку против часовой стрелки. На стенде старый термостат отключился при -12С, а включился при +4С. Таким образом старый термостат рабочий. Так как прогрев конденсатора равномерный и температура его достаточная, а так же промерзание задней стенки ХК то же равномерное, то утечки или закупорки капиллярки быть не может. Ватметр показал потребление в районе 110Вт. Термостат рабочий. Почему в холодильнике термостат срабатывает при температуре в ХК +18С?
По словам хозяев холодильник не включали несколько лет. Решили отвезти на дачу, а он не работает.
fkost, ищи причину с учётом того что температура в ХК и температура в месте расположения термочувствительной части термостата такая разная. Или прилепи хвостик на стенку ХК чтоб не задавать таких вопросов.