Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Подобрать аналог Hitachi RAS-12FSNM.

  1. #1
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,178

    По умолчанию Подобрать аналог Hitachi RAS-12FSNM.

    Вышел из строя Hitachi RAS-12FSNM,
    найден аналог:
    RAS-12FSXNME, который нормально не работает.

    Правильно ли подобран аналог?

  2. #2
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,178

    По умолчанию

    Да, правильно.
    Старый - двухтрубка.
    Новый - трехтрубка.

    Ошибка 30.

    IMG_20240502_171622.jpg

    Доп работы, по инструкции:
    прокладка трубы + CH box.

    IMG_20240502_170615.jpg

    IMG_20240502_133027.jpg

    IMG_20240502_173333.jpg

    IMG_20240502_190053.jpg

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •