РВД было отключено, подключили. Выставлено было под R12. Поменял на 22й. 18.... 16 бар.
Температура в камере -12. Ниже не набирает. Зак доволен. Спасибо большое вам Денис и Михаил
Так лето ещё впереди. Честно говоря из нашего разговора понял, что у зака давно установка работает на -10...-12, максимум -15*С., и ты только взялся за ремонт.
А оказалось, что зак её только что купил и похоже опробовал. Тут лучше другой вариант, дополнительная теплоизоляция, компрессор минимум TFH2511Z, под него конденсатор в зависимости от режима охлаждение или заморозка теплого продукта. Правда и денежки совсем другие.
Вкладывать в эту витрину он не будет сейчас, менять компрессор, ТРВ, переводить на 507 и т.п.
Сейчас у него основная цель такая: покупает дачу, строит морозильную камеру из пеноплекса примерно на 20 тонн.
Вообще речь о каком рефе идёт, изначально какой объём? это 40 футовый или 20 или 10?
Если 40 футовый? Объём 12*2,5*2,2. Родной компрессор 9кВт при -25 Конденсатор от 20 кВт до 25 но это при условии что будет режим хранения а не заморозки
Если интересует какой необходимый расчёт под определённую температуру и тех условия, надо изложить какой вид продукции, условия охлаждения и хранения, суточный оборот. После расчетов можно говорить и о конденсаторе с компрессором просей комплектации оборудования.
Получается нет основы для подбора конденсатора, марка компрессора выложенная на фото не соответствует тех заданию по производительности.
ХОРОШО. Тебе нужен конденсатор в теме так указано, Но чтоб подобрать конденсатор нужен режим и условия работы на основании которых рассчитывается производительность. размеры конденсатора в последнюю очередь .
Вкладывать в эту витрину он не будет сейчас, менять компрессор, ТРВ, переводить на 507 и т.п.
Сейчас у него основная цель такая: покупает дачу, строит морозильную камеру из пеноплекса примерно на 20 тонн.
Нормальная цель. Только камера должна иметь размеры под объём груза + свободное пространство. соответственно теплоизоляцию и сеть подвода по потреблению эл энергии. Надо просто сопоставить все эти факторы. Чтоб не получилось так "имею желание купить лошадь, но не имею возможности. Имею возможность купить ишака, но не имею желания".