Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 41 по 57 из 57

Тема: ИНДЕЗИТ ВИА18

  1. #41
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,845

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihalych53 Посмотреть сообщение
    НО в МК -23 значит компрессор не такой уж и плохой....
    Я уже забыл, когда заправлял изобутаном по температуре, но кажись там и минус 30 не предел???
    Естественно - без переделки, в родном исполнении.

  2. #42

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от юкон Посмотреть сообщение
    Осталось выяснить почему МК не хочет поделиться холодом с ХК
    Вот и пытаюсь выяснить. Но плохо получается. Накрутил термостат по предложенной методике стравил еще чуть газа пока *хвост* не стал холодным а не снежным и агрегат заработал. Уже 4 дня полет нормальный но термостату не доверяю.

  3. #43

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от reks4 Посмотреть сообщение
    приложение линейка холодильщика, там будете смотреть по параметрам манометра температуры кипения и понимать какое у вас будет по итогу
    Не написано про давление когда его смотреть в статическом или в динамическом режиме???? Подскажите..

  4. #44
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,845

    По умолчанию

    Давление слишком зависимая величина - оно зависит не только от технического состояния агрегата, например, но и от качества заправки и хладагента, температуры окружающей среды, температуры в камерах и т.д. Даже включение вентилятора в ноу фростах сразу приводит к заметному изменению (росту) давления. Это знание только со временем придет; у меня, например, при минус 25 в морозильной камере (134а) давление не бывает выше минус 0,2 бара (даже минус 0,3 не редкость), а другие рассказывают, что у них 134а дает всего лишь +0,1...0,2.

  5. #45

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Давление слишком зависимая величина - оно зависит не только от технического состояния

    Как же тогда пользоваться линейкой холодильщика????

  6. #46
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,845

    По умолчанию

    Ну это в первую очередь метрология, соответствие мер и весов - сильно зависит от класса применяемых приборов: у Рефко есть манометры класса 0,5 (% от значения полной шкалы), а у кого-то манометры класса "ноу_нэйм".
    А как пользоваться этой линейкой для случаев глобальной переделки??? Когда капиллярка для 600, компрессор для 134а, залито 406а....
    Лично у меня эта линейка (RefTools от Danfoss) залита в телефон, но я предпочитаю пользоваться цифровым манометром DBZC, он сразу выдает значение давления в выбранных единицах и температуру кипения для этого давления.

  7. #47

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Лично у меня эта линейка (RefTools от Danfoss) залита в телефон,
    Я тоже залил в телефон и теперь периодически мозк себе выношу с вопросом ЧТО ЭТО???? и для чего ОНО?? НО ее же не зря изобретали

  8. #48

    По умолчанию

    Нашел урок по линейке холодильщика --немного прояснилось

  9. #49
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,146

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihalych53 Посмотреть сообщение
    Нашел урок по линейке холодильщика --немного прояснилось
    Нашел клад - поделись с коллегами.

  10. #50
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,146

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihalych53 Посмотреть сообщение
    Я тоже залил в телефон и теперь периодически мозк себе выношу с вопросом ЧТО ЭТО???? и для чего ОНО?? НО ее же не зря изобретали
    У меня - такая же проблема )
    Смотрю на R410A
    Тул= -30С
    P=2.67Bar

    IMG_20240908_145530.jpg

    Не понимаю, почему датчик LP
    Daikin, ME ставят на Р=-0.3Bar.
    Никто не может обьяснить.
    Поэтому, при утечке,
    компрессор без масла, пробой на корпус.
    Аварии LP НЕТ !!!

    https://holodforum.ru/showthread.php?t=34711

    IMG_20240908_150700.jpg

    Оборудование на R22
    имеет датчик LP
    P=1.5 Bar.
    Все нормально работало, без ложных аварий.

  11. #51

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    У меня - такая же проблема )
    Смотрю на R410A
    Тул= -30С
    P=2.67Bar

    IMG_20240908_145530.jpg

    Не понимаю, почему датчик LP
    Daikin, ME ставят на Р=-0.3Bar.
    Никто не может обьяснить.
    Поэтому, при утечке,
    компрессор без масла, пробой на корпус.
    Аварии LP НЕТ !!!

    https://holodforum.ru/showthread.php?t=34711

    IMG_20240908_150700.jpg

    Оборудование на R22
    имеет датчик LP
    P=1.5 Bar.
    Все нормально работало, без ложных аварий.
    Никакое отношение к датчикам давления, линейка холодильщика не имеет. То, что производитель может поставить фигню, то это меня уже не удивляет. Делаешь сам, как надо.

  12. #52

    По умолчанию

    именно когда работает и надо смотреть данные по всасу и вносить в программу, у меня цифровой маноментр с уже встроенной линейкой, сразу показывает сколько температура кипения

  13. #53

    По умолчанию

    https://dzen.ru/video/watch/6308f99f...35174519796868

    Вот урок. Я понял процессы рассказывает доходчиво

  14. #54

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihalych53 Посмотреть сообщение
    https://dzen.ru/video/watch/6308f99f...35174519796868

    Вот урок. Я понял процессы рассказывает доходчиво
    Вот человек не знает, что такое "точка росы", "кипение" в проге, а начинает объяснять, что нажимать. Крутил бы просто гайки.

  15. #55

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    не знает, что такое "точка росы", "кипение" в проге, а начинает объяснять, что нажимать.
    Дали бы ВЫ урок по этой ТЕМЕ. А то многие тычатся как *слепые котята*

  16. #56

    По умолчанию

    Есть уже всем хорошо известная книга П. Котзаогланиан. Пособие для ремонтика.
    Читайте, ответит на все вопросы начинающих.
    Какую кнопочку нажимать, кипение или роса, можно найти со стр. 809.

  17. #57

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    всем хорошо известная книга П. Котзаогланиан.