Как запустить внешний блок?
Добрый день!
Ситуация такая:
Основная трасса и двумя парами проводки (5 и 3 жил) проложена от застройщика в отдельный балкон.
2 года назад была куплена инв. сплит-система Rapid RAMI-09HJ/N1 (37т)на входе 3 клеммы(внешн блок) . На днях пригласил мастера по кондиционерам для установки. Устанавливал в 2 этапа. После установки и пуска фреона, подключения проводов(которое сопровоздалось созвоном и консуль с другом) оказалось что внутр блок от не инверт варианта этой же модели. В итоге компрессор не запускается. Мастер взял деньги за работу и уехал( 17т).
Вопрос:
Как запустить компрессор и вентилятор на внешнем блоке напрямую без внутр блока? хоть какая-то информация по существу
-
На крышке клеммной колодки со внутренней стороны должна быть эл.схема, остальное "дело техники"
-
"Дело техники" здесь не поможет.
В инверторных блоках - электронное управление и обратная связь между блоками по двум проводам - сигнальному и нейтрали. Ну, и, инверторный компрессор с электронным управлением производительностью.
В старт-стопном - релейное управление ВКЛ-ВЫКЛ компрессором, вентилятором, 4-хходовым клапаном.
Самый правильный вариант - демонтировать и менять у продавца, не забывая, что инверторная система стоит дороже старт-стопной.
-
Прошу пардону невнимательно читал, думал старт-стоп. С инвенторным предпочитаю не связываться, не мой конек
Ваши права
- Вы не можете создавать новые темы
- Вы не можете отвечать в темах
- Вы не можете прикреплять вложения
- Вы не можете редактировать свои сообщения
-
Правила форума
Социальные закладки